[elektro] Raz a konyha

Kovács József kj at faldeko.hu
Wed Jul 24 13:35:52 CEST 2013


Lehet a szomszéddal is kezdeni, ha értelmes, de ritkán az :-(

Ezért nem kell ezt bonyolítani.
Közös képviselőnek írásban jelzés.
Az életveszélyes helyzetről... aminek a forrása
nem nálad (a saját órádon belül) van.

Aztán az ő feladata az ilyen ügyek menedzselése.
Egyébként is van kötelező ÉV vizsgálati rend a társasházakra.

Ami alapján ugye GARANTÁLTAN NEM JUTHAT át lakásból-lakásba a delej.

KJ

--------
érintés- tűz- és villámvédelem: 9/2008. ÖTM rendelet,
8/1981 IPM rendelet a Kommunális és lakóépületek
Érintésvédelmi szabályzatáról, 35/1996 Bm r. (OTSZ) és a 2/2002 BM r.

Villamos hálózat vizsgálata – érintés-, tűz- és villámvédelmi 
vizsgálatokról van szó. Csak regisztrált, igazolvánnyal (engedéllyel) 
ellátott személy végezheti. Műszeres vizsgálat. A feltárt hiányosságokat 
azonnal meg kell szüntetni!!!

Vizsgálati idő: az épület tűzveszélyességi osztályba besorolásától 
függően, A 3 évente, B és C osztály esetén 6 év, D és ennél alacsonyabb 
tűzveszélyességi osztályú épületeknél 9 évente. Ezek a vizsgálatok az 
áramszolgáltató lecsatlakozásától az egyéni mérőórákig terjed ki, ennek 
költsége a közösséget terheli. Ajánlatos legalább ilyenkor a lakások, 
külön tulajdonú épületrészek vizsgálatát is elvégezni. Ezek a 
vizsgálatok a tulajdonosokat terhelik, az ő költségük. A vizsgálatokról 
külön-külön jkv készül, amiknek egy-egy példányát a vizsgálatot végző 
lebélyegezve aláírva átadja, ill. el kell kérni, meg kell tartani.

Munkahely, üzlethelyiség, stb esetén:
Érintésvédelmi minősítő irat	3évente
Tűzvédelmi minősítő irat	6évente	
Villámvédelmi minősítő irat
(amennyiben a munkahely önálló épületben van)	6évente
Kéziszerszámok felülvizsgálata
(amennyiben van, pl porszívó, fúrógép, stb)	évente
EPH rendszer felülvizsgálata:	az ÉV tartalmazza
illetve gázkészülék beüzemeléshez, gázbekötéshez külön is szükséges.

Felülvizsgálatok gyakorisága:
Társasház esetén: (a közös helyiségekben)	
Érintésvédelmi minősítő irat	(ÉV)	6évente
Tűzvédelmi minősítő irat	6évente
Villámvédelmi minősítő irat 6évente
EPH rendszer felülvizsgálata:	az ÉV tartalmazza

Lakás, családi ház, egyéb önálló ingatlan esetén:
Gáz bekötésnél EPH igazolás	egy alkalommal a gáz bekötés előtt
Nem szükséges egyéb minősítő irat megléte.

Munkahelyeken:
Érintésvédelmi minősítő irat	(ÉV)	3 évente
Tűzvédelmi minősítő irat	6 évente
Villámvédelmi minősítő irat 6 évente
EPH rendszer felülvizsgálata:	az ÉV tartalmazza

--------


KJ

2013.07.24. 13:24 keltezéssel, Huszti András írta:
> Hello,
>
> Meghozta a szakaszolas az elso eredmenyt. Az also szomszednal ha lekapcsoljuk az aramot megszunik a jelenseg a konyhaban. Ez jo hir mert ezzel a tudassal es a szomszed segitsegevel egy villanyszerelo be tudja hatarolni a problemat es ki tudja javitani. Nem kell mar a sotetben tapogatozni. Most mar csak social engineering kell, hogy sikeruljon a dolog :)
>
>
>
> charles hoss <charles.hoss at gmail.com> írta:
>> ha alacsony a vezetokepesseg , akkor eleg egy vizes szivacs egy drottal .>
>>
> bye>
> dexter>
>>
>>
>>
> 2013. július 23. 20:39 Acs Gabor írta, <levlista at e8e.eu>:>
>>
>> Érdemes lenne leverni egy 80-90 cm-es szondát a konyha közepén, egy>
>> másikat a sarokban, és jól belocsolni vízzel.>
>>>
>>>
>> Gábor>
>>>
>>>
>> 2013.07.23. 20:32 keltezéssel, charles hoss írta:>
>>> nem tudom hogy mennyire epkezlab abbol kiindulni hogy a fodem>
>>> vezetokepessege nagyjabol allando - igy ha a foldeleshez kepest egy>
>>> arammerest megejtesz a nedves padlon , akkor az mit fog jelezni .>
>>> nekem az a tippem hogy a fodem nedves es az also szomszed csillarjabol>
>>> folyik a fazis - igy a konyha kozepen nagyobb aram folyna mint a szelein>
>> .>
>>>>
>>> bye>
>>> dexter>
>>>>
>>>>
>>>>
>>> 2013. július 23. 17:24 Huszti András írta,<kyrk.5.dpg.hu at freemail.hu>:>
>>>>
>>>> Hello,>
>>>>>
>>>> Korábban írtam, hogy egy lakásban ráz a konyha. Ma sikerült saját>
>>>> szememmel is meggyőződnöm róla. Most voltam ott előszőr megnézni, de>
>> megyek>
>>>> másodszorra. Első körben egy fázisceruzával vizsgáltam a hibajelenséget>
>>>> illetve meghalgattam a beszámolókat és megtapasztaltam a jelenséget.>
>>>> Gumitalpu cipoben állva a konyhában a fázisceruza sehol nem jelez>
>> semmit.>
>>>> Ha levettem a cipőt akkor a gáz és vízcső illetve a rájuk kötött fém>
>>>> eszközökre jelzett a fáziskereső ceruza. Gumitalpu cipőben a konektor>
>>>> védőföldje és fémtárgyak között nem jelzett a fáziskereső ceruza.>
>> Illetve a>
>>>> nulla és a fémtárgyak között sem (gumitalpu cipőben). Ebből levontam>
>> azt a>
>>>> következtetést, hogy a védőföldelés, nulla és a fémtárgyak azonos>
>>>> potenciálon kell, hogy legyenek, hiszen nem folyik áram. A padló viszont>
>>>> valamilyen más potenciálon kell, hogy legyen hiszen bármilyen fém>
>> tárgyhoz>
>>>> képest nézve folyt áram. Továbbá azt a következtetést vontam le, hogy>
>> nem a>
>>>> gáz illetve nem a víz csövön keresztül jön be az áram. A gáz és>
>> vízcsövek>
>>>> csak konyhában mutattak a fáziskereső ceruzával áramot. Más helységekben>
>>>> nem.>
>>>>>
>>>> Feltételezésem, hogy a konyha padlója vagy a velünk egy szinten lévő>
>>>> szomszédnál lehet a hiba. Valószínűleg valahogy a fázis szigetelése>
>> sérült>
>>>> és kikerült a falba.>
>>>>>
>>>> Vélemények?>
>>>>>
>>>> ----------------------------------------->
>>>>             elektro[-flame|-etc]>
>>> ----------------------------------------->
>>>             elektro[-flame|-etc]>
>>>>
>>>
>> ----------------------------------------->
>>            elektro[-flame|-etc]>
>>>
> ----------------------------------------->
>            elektro[-flame|-etc]>
>
>
> -----------------------------------------
>            elektro[-flame|-etc]
>
> -----
> A(z)  üzenetben nem található vírus.