[elektro] Raz a konyha

Huszti András kyrk.5.dpg.hu at freemail.hu
Wed Jul 24 13:24:15 CEST 2013


Hello,

Meghozta a szakaszolas az elso eredmenyt. Az also szomszednal ha lekapcsoljuk az aramot megszunik a jelenseg a konyhaban. Ez jo hir mert ezzel a tudassal es a szomszed segitsegevel egy villanyszerelo be tudja hatarolni a problemat es ki tudja javitani. Nem kell mar a sotetben tapogatozni. Most mar csak social engineering kell, hogy sikeruljon a dolog :)



charles hoss <charles.hoss at gmail.com> írta:
>ha alacsony a vezetokepesseg , akkor eleg egy vizes szivacs egy drottal .>
>
bye>
dexter>
>
>
>
2013. július 23. 20:39 Acs Gabor írta, <levlista at e8e.eu>:>
>
> Érdemes lenne leverni egy 80-90 cm-es szondát a konyha közepén, egy>
> másikat a sarokban, és jól belocsolni vízzel.>
>>
>>
> Gábor>
>>
>>
> 2013.07.23. 20:32 keltezéssel, charles hoss írta:>
> > nem tudom hogy mennyire epkezlab abbol kiindulni hogy a fodem>
> > vezetokepessege nagyjabol allando - igy ha a foldeleshez kepest egy>
> > arammerest megejtesz a nedves padlon , akkor az mit fog jelezni .>
> > nekem az a tippem hogy a fodem nedves es az also szomszed csillarjabol>
> > folyik a fazis - igy a konyha kozepen nagyobb aram folyna mint a szelein>
> .>
> >>
> > bye>
> > dexter>
> >>
> >>
> >>
> > 2013. július 23. 17:24 Huszti András írta,<kyrk.5.dpg.hu at freemail.hu>:>
> >>
> >> Hello,>
> >>>
> >> Korábban írtam, hogy egy lakásban ráz a konyha. Ma sikerült saját>
> >> szememmel is meggyőződnöm róla. Most voltam ott előszőr megnézni, de>
> megyek>
> >> másodszorra. Első körben egy fázisceruzával vizsgáltam a hibajelenséget>
> >> illetve meghalgattam a beszámolókat és megtapasztaltam a jelenséget.>
> >> Gumitalpu cipoben állva a konyhában a fázisceruza sehol nem jelez>
> semmit.>
> >> Ha levettem a cipőt akkor a gáz és vízcső illetve a rájuk kötött fém>
> >> eszközökre jelzett a fáziskereső ceruza. Gumitalpu cipőben a konektor>
> >> védőföldje és fémtárgyak között nem jelzett a fáziskereső ceruza.>
> Illetve a>
> >> nulla és a fémtárgyak között sem (gumitalpu cipőben). Ebből levontam>
> azt a>
> >> következtetést, hogy a védőföldelés, nulla és a fémtárgyak azonos>
> >> potenciálon kell, hogy legyenek, hiszen nem folyik áram. A padló viszont>
> >> valamilyen más potenciálon kell, hogy legyen hiszen bármilyen fém>
> tárgyhoz>
> >> képest nézve folyt áram. Továbbá azt a következtetést vontam le, hogy>
> nem a>
> >> gáz illetve nem a víz csövön keresztül jön be az áram. A gáz és>
> vízcsövek>
> >> csak konyhában mutattak a fáziskereső ceruzával áramot. Más helységekben>
> >> nem.>
> >>>
> >> Feltételezésem, hogy a konyha padlója vagy a velünk egy szinten lévő>
> >> szomszédnál lehet a hiba. Valószínűleg valahogy a fázis szigetelése>
> sérült>
> >> és kikerült a falba.>
> >>>
> >> Vélemények?>
> >>>
> >> ----------------------------------------->
> >>            elektro[-flame|-etc]>
> > ----------------------------------------->
> >            elektro[-flame|-etc]>
> >>
>>
> ----------------------------------------->
>           elektro[-flame|-etc]>
>>
----------------------------------------->
          elektro[-flame|-etc]>




More information about the Elektro mailing list