[elektro] Raz a konyha

Acs Gabor levlista at e8e.eu
Tue Jul 23 20:25:59 CEST 2013


Nemrég ott voltam egy hasonló társasház villanyszerelésénél, és 
csodálkozva láttuk, hogy csak 4 kábel megy fel az elosztódoboztól (3F+N, 
amit kiföldeltek ott lent). Szóval simán lehet, hogy ha így van ott is, 
valamelyik szinten össze vannak földelve a konnektorok, meg a lakások, 
csak éppen az nem megy le a közös földbe, és a szomszédnak kicsit 
megroggyant már a nullája, vagy felborul az egyensúly a fázisok között 
vagy a vasalója, akármije kicsit testzárlatos -szóval érted, érdekes 
áramkörök tudnak kialakulni.


Gábor


2013.07.23. 18:25 keltezéssel, Huszti András írta:
> Helló,
>
> Sajnos nem :( Ez egy soklakásos régi építésű ház. Kb húsvét óta van a jelenség, hol abbamarad hol újra jön. A csapból kifolyó víz baromira ráz, a többi fémtárgy nem. Érdekes módon csak a konyhában. Élőszőr arra gondoltam én, hogy a vízvezetéken keresztül jön be. De ezt nem támasztja alá az, hogy csak a konyhában ráz.
>
> A vicc az egészben az, hogy már 4 villanyszerelő látta és állítólag nem tudták megoldani a problémát. Azért írom, hogy állítólag, mert én nem voltam ott és csak másodkézből tudom.
>
> "Balog András"<abalog at aitia.ai>  írta:
>> Szia!>
>>
> Nálunk (családi házban) a fűtéscső rázott egy kicsit, ha izzadtan nyúltam hozzá olyan testrésszel, ahol vékony a bőr. (alkarom szőrtelenebbik oldala)>
> Az volt a hiba, hogy a villanyszerelő ugyan leverte a földelő vasat a földbe, de elfelejtette összekötni a védőföld hálózattal.>
> Nem tudom, ebből okosabb lettél-e, de hátha.>
> Üdv.>
> András>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
> Hello,>
> Korábban írtam, hogy egy lakásban ráz a konyha. Ma sikerült saját szememmel is meggyőződnöm róla. Most voltam ott előszőr megnézni, de megyek másodszorra. Első körben egy fázisceruzával vizsgáltam a hibajelenséget illetve meghalgattam a beszámolókat és megtapasztaltam a jelenséget. Gumitalpu cipoben állva a konyhában a fázisceruza sehol nem jelez semmit. Ha levettem a cipőt akkor a gáz és vízcső illetve a rájuk kötött fém eszközökre jelzett a fáziskereső ceruza. Gumitalpu cipőben a konektor védőföldje és fémtárgyak között nem jelzett a fáziskereső ceruza. Illetve a nulla és a fémtárgyak között sem (gumitalpu cipőben). Ebből levontam azt a következtetést, hogy a védőföldelés, nulla és a fémtárgyak azonos potenciálon kell, hogy legyenek, hiszen nem folyik áram. A padló viszont valamilyen más potenciálon kell, hogy legyen hiszen bármilyen fém tárgyhoz képest nézve folyt áram. Továbbá azt a következtetést vontam le, hogy nem a gáz illetve nem a víz csövön keresztül jön be az áram. A gáz és vízcsövek csak konyhában mutattak a fáziskereső ceruzával áramot. Más helységekben nem.>
> Feltételezésem, hogy a konyha padlója vagy a velünk egy szinten lévő szomszédnál lehet a hiba. Valószínűleg valahogy a fázis szigetelése sérült és kikerült a falba.>
> Vélemények?>
> ----------------------------------------->