[elektro] Raz a konyha
Orbán Árpád
orbana at orbel.hu
Tue Jul 23 19:01:39 CEST 2013
Szia!
Javaslom keress egy független föld potenciálú pontot, és ahhoz képest
mérj. Pl. udvarban leszúrva egy 30-40cm hosszú nyárs, megöntözve, ha
száraz a föld. A lényeg, hogy biztosan föld potenciálú legyen és minél
távolabb a hibás helytől (5-10m elég). Gázcső, vízvezeték nem jó, mivel
lehet, hogy azon jön be a feszültség. Erre a földelésre egy hosszú
vezeték, rá egy kéziműszer egyik kivezetésére, a másik kivezetéssel
pedig tapogatóval (mérőzsinórral) végignézni a rázós helyeket. A műszer
legyen alkalmas 230Veff váltó mérésére, a fázisceruzát felejtsd el!
Ha megvan a rázós pont, kapcsold le a lakás automatáját, ha megszűnik a
feszültség, akkor saját hálózatból jön, ha nem, akkor mástól. Ha a
szomszédok belemennek, hogy lekapcsold az automatájukat, akkor ki tudod
szűrni, hogy kitől jön. Haladj szisztematikusan, ellenőrizd le a
védővezetőt is, az automata után (közvetlenül a mérőszekrényben) is
mérj, ha lehet. Próbálkozz olyannal is, hogy a fogyasztókat egyesével
kihúzod a konnektorból, mivel ha valamelyik test átvezetéses és ha
megszakadt a védővezető, akkor produkálhatja az általad leírtakat.
További ötleteket a fentiek elvégzése után a tapasztalatok birtokában
tudunk adni, de közben látom mások is adtak jó ötleteket.
Üdv:
Árpi
2013.07.23. 18:25 keltezéssel, Huszti András írta:
> Helló,
>
> Sajnos nem :( Ez egy soklakásos régi építésű ház. Kb húsvét óta van a jelenség, hol abbamarad hol újra jön. A csapból kifolyó víz baromira ráz, a többi fémtárgy nem. Érdekes módon csak a konyhában. Élőszőr arra gondoltam én, hogy a vízvezetéken keresztül jön be. De ezt nem támasztja alá az, hogy csak a konyhában ráz.
>
> A vicc az egészben az, hogy már 4 villanyszerelő látta és állítólag nem tudták megoldani a problémát. Azért írom, hogy állítólag, mert én nem voltam ott és csak másodkézből tudom.
>
> "Balog András" <abalog at aitia.ai> írta:
>> Szia!>
>>
> Nálunk (családi házban) a fűtéscső rázott egy kicsit, ha izzadtan nyúltam hozzá olyan testrésszel, ahol vékony a bőr. (alkarom szőrtelenebbik oldala)>
> Az volt a hiba, hogy a villanyszerelő ugyan leverte a földelő vasat a földbe, de elfelejtette összekötni a védőföld hálózattal.>
> Nem tudom, ebből okosabb lettél-e, de hátha.>
> Üdv.>
> András>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
> Hello,>
>>
> Korábban írtam, hogy egy lakásban ráz a konyha. Ma sikerült saját szememmel is meggyőződnöm róla. Most voltam ott előszőr megnézni, de megyek másodszorra. Első körben egy fázisceruzával vizsgáltam a hibajelenséget illetve meghalgattam a beszámolókat és megtapasztaltam a jelenséget. Gumitalpu cipoben állva a konyhában a fázisceruza sehol nem jelez semmit. Ha levettem a cipőt akkor a gáz és vízcső illetve a rájuk kötött fém eszközökre jelzett a fáziskereső ceruza. Gumitalpu cipőben a konektor védőföldje és fémtárgyak között nem jelzett a fáziskereső ceruza. Illetve a nulla és a fémtárgyak között sem (gumitalpu cipőben). Ebből levontam azt a következtetést, hogy a védőföldelés, nulla és a fémtárgyak azonos potenciálon kell, hogy legyenek, hiszen nem folyik áram. A padló viszont valamilyen más potenciálon kell, hogy legyen hiszen bármilyen fém tárgyhoz képest nézve folyt áram. Továbbá azt a követke
ztetés
t vontam le, hogy nem a gáz illetve nem a víz csövön keresztül jön be az áram. A gáz és vízcsövek csak konyhában mutattak a fáziskereső ceruzával áramot. Más helységekben nem.>
>>
> Feltételezésem, hogy a konyha padlója vagy a velünk egy szinten lévő szomszédnál lehet a hiba. Valószínűleg valahogy a fázis szigetelése sérült és kikerült a falba.>
>>
> Vélemények?>
>>
> ----------------------------------------->
> elektro[-flame|-etc]>
>
>
> -----------------------------------------
> elektro[-flame|-etc]
>
More information about the Elektro
mailing list