[elektro] Termosztát
Horvath Zsolt
hozso_001 at freemail.hu
Wed Jan 2 11:00:40 CET 2013
Sziasztok!
2013.01.01. 17:09 keltezéssel, Vajk Fekete írta:
> ez az aranyossagi tartomany annyit jelent, hogy ha tul nagy az elteres,
> akkor egyszeruen atvalt buta regifajta termosztat uzemmodba. ha 20 fokot
> allitottal be, az aranyossagi tartomany 1.5 fok, es most 17 fok van, akkor
> leszar mindent, es fut amig el nem eri a 18.5-ot. onnantol jatszik az okos
> uzemmod.
>
> Vajk
Hát... izé... ez a "normál" PID szabályzó működésének az alapelve.
Én PLC-kkel foglalkozom. Sokszor kell PID (vagyis a gyakorlatban én
kizárlag PI) szabályzókat használnom, talán mondhatom, hogy egy kicsi
gyakorlatom van.
P tagnak egy % értéket szoktak megadni. A szabályozó P, PI vagy PID
funkciói csak akkor működnek, ha a hibajel (tehát a kívánt érték és az
aktuálisan mért érték eltérése) az így megadott határon belül van. Ha
ez az eltérés a határértéken kívül esik, akkor bizony vagy maximumra,
vagy minimumra "kicsapja" a kimenetét a szabályozó.
Itt speciel nem %-ban, hanem fix értékben, 1,5 fokban van megadva
ez az érték.
Tehát csak pontosítani akartam: nem arról van szó, hogy "átvált buta
meg intelligens üzemódba", hanem egyszerűen a nagykönyv szerint
így működik a PID.
Üdv.: Horváth Zsolt
More information about the Elektro