[elektro] Puffer
Kovács József
kj at faldeko.hu
Sun Dec 29 16:22:10 CET 2013
2500 liter >> 2,5 m3
+90/+35=55 fok hőlépcső
1,16 kWh/m3 fajhő
Maximum: 2,5*1,16*55=160 kWh kapacitás
Tűrhetően hőszigetelt, 100 m2 körüli családi ház
(3-4 kW teljesítmény igény mínusz pár fokban)
átlagos téli időben kér cirka napi 60 kWh-t ...
Cudar időben (6-8 kW) pedig úgy 120 kWh-t.
Vagyis ...
- hideg időben naponta
- átlagos időben 2 naponta
- ilyen langy időben 3-4 naponta
be kell durrantani kazánt és feltölteni a puffert.
Ennél többet a dolog nem ér, szerintem.
Így viszont elég tudni, hogy van-e még legalább egy napi energia benne :-)
Azaz: be kell-e ma gyújtani vagy biztosan ráér holnap is...?
Ehhez viszont az időjárás és ház hőigényének ismertében
bőven elég egy durva MÉG KIVEHETŐ energia becslés is.