[elektro] Puffer
Cser Tamas
maguspr53 at gmail.com
Sun Dec 29 13:44:20 CET 2013
annyi darab melegvizes vízóra kell, amennyi önálló rendszert
akarsz kielemezni
nekem így van megoldva a vegyestüzelésű kazánnál:
az előremenőben van a vízhozammérés, a keringető lassúbb
állapotában 6 liter/perc, mérve van az elöremenő és mérve van
a visszatérő hőfoka, ebből a ház összesített vesztesége
kiszámolható.
ennyi tudok betolni a házba
200literes a kazán víztérfogata, tehát 200 liter és 6lier/perc
azaz 33percen keresztül megy a kazánban a hőfelvétel
az adott vízsebességnél
ha a kazánban a tüzelést leállítom, ugyanezen 2 hőmérővel a
kihülési görbe is kiszámolható
umnyo <umnyo at freemail.hu> írta, 2013. 12. 29.:
> Üdvözlet mindenkinek!
>
> Először is Kellemes Ünnepeket Mindenkinek így potn az Ünnepek között.
>
> Mostanában alakul át a fűtési rendszerem, melynek fő új eleme egy 2500
> literes puffer tartály lesz. A rendszer lényegét tekintve van egy vegyes
> tüzelésű kazánom, mely töltene egy puffert, és a fűtési célú meleg vizet
> innen adagolnám. Van mellette egy 300 literes két hőcserélős HMV tartály is,
> alsó hőcserélőn napkollektor, felsőn vegyes vagy gázkazán. Illetve van egy
> gázkazán is - ez persze a ház fele menne csak, meg ha muszáj a HMV-re.
>
> Az egész rendszer zárt üzemben működik jelenleg is, persze megfelelő
> szerelvényekkel ellátva de most még puffer nélkül
>
> Az egész rendszert egy kis PLC vezérli.
>
> A fűtéskör radiátor és padlófűtés vegyesen, ha a tetőtér beépül, lehet kap
> más felületfűtést (falfűtés) is. de alapvetően ott is kombinálva lesz a két
> kör.
>
> A puffer 90 fokos kazán előremenővel lesz feltöltve, amíg eközeli hőfok az
> alján meg nem jelenik ;-). A radiátor körbe az előremenőn van egy
> keverőszelep, ami jelenleg 80 fokosra van beállítva, de fog kapni majd rá
> egy motort, aminek következtében akár a külső hőmérséklettől függően ezt
> tekergeti a PLC. A felületfűtésben szintén van egy keverőszelep+hőcserélő,
> ami jellemzően 30-40 C között dolgozik.
>
> A lényeg amiért írnék és segítséget kérnék. A puffert a jövő héten rendelem
> meg, megfelelő csonkozással, méretben, stb, mert most alakulnak ki 100%ban a
> tervek és műszaki paraméterek. A magassága 2200mm körül lesz, ekkora fér el.
>
> Viszont elgondolkodtatott, hogyan tudnám pontosan mérni a pufferben lévő
> melegvíz mennyiséget - főleg az érdekelne, hogy mennyi 80 fok feletti víz
> lakozik még a tartályban. Ez nem teljesen azonos a hőmennyiséggel (1000liter
> 80 fokos ás 100 liter "0 fokos" víz vagy 2000 liter 40 fokos víz kérdése)
>
> Amik eddig felmerültek lehetőségek:
>
> 1. A puffere mondjuk 10 centinként ráteszek egy hőérzékelőt, aztán ezt
> valahogy lekezelem. Nem érzem túl elegánsnak, de járható út, így kb. 200-250
> liter körüli pontossággal tudok "becsülni".
>
> 2. Hőmennyiségmérés. Azaz mérem a betöltött melegvizet, a kivett melegvizet,
> és van egy veszteség, ami mondjuk X kwh/nap, ráadásul ez igen erősen
> hőmérséklet függő...... A bajom ezzel, hogy így hőmennyiséget ugyan esetleg
> tudnék mérni, viszont azt ebből nehéz meghatározni, hogy az a hőmennyiség
> "milyen összetételben" áll rendelkezésre. Azaz x liter magasabb és Y liter
> hidegebb víz. vagy X/2 liter melegvíz és Yx1,5 liter hidegebb víz.
>
> 3. A kettő kombinációja.
>
> Eme fenti képet árnyalja, hogy ugyebár a tartályba visszatérő folyadékok
> hőmérséklete (padlőfűtés és radiátorkörből) is előre nem kiszámítható, max.
> csak mérhető. Ez viszont jelentősen befolyásolja a tartályban lévő víz
> hőmérsékletét, illetve annak "hőmérsékleti összetételét".
>
> A végső cél az lenne, hogy meg tudjam saccolni, mennyi időre elég az a
> melegvíz a pufferben a ház fűtésére. Ne fűtsem fel feleslegesen pluszban,
> vagy tudjam, mikor kell eljönnöm korábban a munkahelyről ;-). Persze nyílván
> ez sokmindentől függ még, de valamilyen szinten lévő közelítést szeretnék
> elérni.
>
> Ugyanakkor optimalizálni is szeretném a fűtést, mert pl a 40 fokos víz simán
> mehet a padlókör felé, de radiátorba nem sokra megyek vele. Ehhez meg kevés
> pusztán a hőmennyiség
>
> Ugyanakkor meg teljesen túl se szeretném bonyolítani, valami köztes és
> egyszerű megoldást keresek ;-). Mert itt aztán a végletekig el lehet menni,
> ha nagyon akarunk.
>
> Nagyon sokminden megfordult már a fejemben ezzel kapcsolatban miként
> lehetne, de várom magasztos gondolataitokat, biztos vannak jó ötleteitek,
> akár csak csíra szinten is. Már az is felmerült, hogy ha nem vagyunk otthon,
> pusztán a padlófűtéssel temperálunk, így néhány dolog leegyszerűsíthető.
>
> Van valakinek valami jó ötlete, hogyan lehetne jól "modellezni" a
> puffertartályt a fenti szempontok szerint?
>
> Csinálnak ilyesmit a nagyok valamilyen módszerrel?
>
> Minden szösszenetet előre is köszönök!
>
> Attila
>
>
> -----------------------------------------
> elektro[-flame|-etc]
More information about the Elektro
mailing list