[elektro] Puffer

umnyo umnyo at freemail.hu
Sun Dec 29 13:43:45 CET 2013


Soraid között írnék...

>Én javaslom a sok hőmérőt. A hőmérőket a külső falra tenném a hőszigetelés alá, 
>de bizonyára korrektebb lenne a vízbe merülő valami, ami azonban rengeteg 
>problémát vet fel és valószínűleg nem éri meg az árát. Esetleg vízszintesen 
>benyúlú csövek, mint a bojlerekben. Meg kell gondolni, hogy a fal és mögötte a 
>víz hővezetőképessége és hőkapacitása mennyire torzítja el a képet. Ha tudod 
>már, milyen lesz a hőmérő, lehetőleg a tartály elkészítésével együtt alakítsd ki 
>a rögzítési helyeket.

Az első terveimben PT100-as érzékelőnben gondolkodtam, és szolidabb, 6-db-ra mert annyit még éppen fel tudok dolgozni a  jelenlegi PLC-s lehetőségeimmel. Kevesebb lehet, többhőz már másik bővítő kártya kellene.

Egy másik tartálynál már elvégzett valaki egy ilyen tesztet. Azaz egy adott pontra felragasztott érzékelőt aa tartály külső falára, és mellette egy merülőhüvelyes hőmérővel mérte.a hőmérsékletet, ami közvetlenül a vízben volt. A mérési hiba igen csekély, csupán kis késleltetése van a  rendszernek, ami adott konfigurációnál 1 percet körüli időtartamot jeletett. Azaz semmi, mert nem befolyásoló tényező, ilyen gyorsan nem ürül a tartály....

Meglepő módon a tartály anyagából fakadó, a tartály falának hővezetése sem okozott számottevő problémát! Ott máshogy másra van használva a tartályfalra ragasztott hőmérő - ha jól emlékszem K típusú hőelem volt használva - , de meglepően, teljesen jól működik. Nekem sem szükséges nagyobb pontosság.

A hőmennyiségmérővel az a bajom, hogy azt meg kell vennem, a töbihez meg minden cuccom adott.

>
>A tartály kialakításánál el kell érni, hogy a lehető legkisebb legyen a belső 
>konvekció. Az alacsonyabb kimenő hőmérséklet beállításához legalább még egy 
>csonkot tennék középtájra is (vagy belső terelőlemezekkel ügyeskedve akár 
>alulra), hogy ha elegendő az aljáról kinyert víz hőmérsékelete, akkor a 
>visszafolyó ne a tetején hűtse a puffert.

A tartály tetejéből nyerjük ki a vizet, és az aljára töltödik vissza. Csonk lesz rajta bőven - most van kiutalálás alatt. Azért is tettem fel a kérdést, mert ha esetleg kellene fizikailag valamit csinálnoma  tartállyal, most tenneém meg, azaz úgy gártanák le.

>
>Nagy fába vágtad pákát, tudósíthatnál a fejleményekről, mert a leírásod szerint 
>nem akármi készül:)

Majd igyekszem, A rendszer már működik a nagy fűtési puffert leszámítva. Azon kívül most is az adja a meleget :-).

Attila



More information about the Elektro mailing list