[elektro] RS-485 kábeltípus

Ábrahám Gábor agabor2 at freemail.hu
Sun Oct 14 13:01:23 CEST 2012


> > A földelést azért nem csak ez határozza meg, egy PC-t és egy 
> > kettösszigetelésű készüléket összekötsz igy a földön keresztűl, akkor a 
> > két négyzetegyből ugrott, pedig a jelölés rajra marad az eszközön.
> >
> > Földelni lehet, mindent de nem csak zaj számít....
>
> Ezen mit sem változtat, hogy átviszed-e a földet vagy sem.
> Az IC nem galvanikusan leválasztott, azzal hogy összedugtad egy földelt
> eszközzel, akár vittél földet, akár nem, azzal megszűnt a kettős 
> szigetelés.

Ez pl. szerintem leválasztott:

The MAX3535E/MXL1535E isolated RS-485/RS-422 full-duplex transceivers 
provide 2500VRMS of galvanic isolation between the RS-485/RS-422 side and 
the processor or control logic side.

<http://www.maximintegrated.com/datasheet/index.mvp/id/4302>

Vagy ez, amit mi használtunk. Ebben a DC/DC is benne van:

<http://www.analog.com/en/interface-isolation/digital-isolators/adm2587e/products/product.html>


Gábor



More information about the Elektro mailing list