[elektro] RS-485 kábeltípus

Móczik Gábor pm_levlista at progzmaster.hu
Sun Oct 14 12:28:23 CEST 2012


2012.10.12. 18:25 keltezéssel, hg12345 írta:
> A földelést azért nem csak ez határozza meg, egy PC-t és egy kettösszigetelésű készüléket összekötsz igy a földön keresztűl, akkor a két négyzetegyből ugrott, pedig a jelölés rajra marad az eszközön.
>
> Földelni lehet, mindent de nem csak zaj számít....

Ezen mit sem változtat, hogy átviszed-e a földet vagy sem.
Az IC nem galvanikusan leválasztott, azzal hogy összedugtad egy földelt 
eszközzel, akár vittél földet, akár nem, azzal megszűnt a kettős szigetelés.

A jel lábak közös módusú feszültsége nem lehet akármennyi. Vagy 
összeföldeled, ekkor a földkábelen kiegyenlítő áram folyik majd, vagy 
teszel szupresszort az adatlábakra, adó/vevő oldalon, ami ugyan megvédi 
az IC-ket, de nem biztos hogy fog kommunikálni, az adatvezetéken fog 
kiegyenlítő áram folyni, és ugyanúgy nem lesz kettősszigetelésű.

Ha a távoli pont nem lebeg, hanem másképpen már földelt, és nagyon eltér 
a föld, akkor persze nem egy 0.22mm2-es kábel fogja kiegyenlíteni, hanem 
folyik majd azon is egy kicsi a hálózati terhelésből. Ekkor inkább 
galvanikus leválasztás kéne...



More information about the Elektro mailing list