[elektro] RS-485 kábeltípus
potyo
potyo.ada at gmail.com
Fri Oct 12 15:31:37 CEST 2012
Az igaz, de a szimmetrikusság nem jelent automatikusan földfüggetlenséget.
Jelen esetben a kábel két végén a szimmetrizáló-aszimmetrizáló IC-k nem
tudnak akárhol a levegőben lógó jelekkel dolgozni, pl. a 75176 adatlapja
azt adja meg, hogy két IC között maximum 7V lehet a földek közötti eltérés.
Más IC esetén más érték lehet, de galvanikus leválasztás nélkül biztosan
nem lehet akármennyi.
2012. október 12. 15:18 Acs Gabor írta, <levlista at e8e.eu>:
> Miért kellene? Szimmetrikus jelek mennek.
>
>
> Gábor
>
>
> 2012.10.12. 14:47 keltezéssel, potyo írta:
> > De az RS485-höz úgy alapból kell a föld. Ha a földpontok nagyon
> > elmászhatnak egymáshoz képest, akkor a kábel egyik végéhez galvanikus
> > leválasztást kell tenni. Léteznek is erre cél ic-k tudtommal.
> >
> > 2012. október 12. 14:32 Acs Gabor írta,<levlista at e8e.eu>:
> >
> >> Jobban jársz, ha földet nem viszel. Két távoli ponton lehet akármilyen a
> >> hálózati föld egymáshoz képest, és akkor az majd a kábeleden akar
> >> kiegyenlítődni.
> >>
> >>
> >> Gábor
> >>
> >>
> >> 2012.10.12. 12:03 keltezéssel, Horvath Zsolt írta:
> >>> Sziasztok!
> >>>
> >>>
> >>> Tudna valaki kábeltípust mondani, ami RS-485-höz
> >>> való? Árnyékolt, csavart érpáras. Apropó!
> >>> A földet az árnyékra kötni megfelel? Vagy ahhoz
> >>> mégegy ér kell?
> >>> (Hamarosan kelleni fog egy melóhoz. A padláson
> >>> találtam Profibus kábelt, de gondolom, van olcsóbb
> >>> megoldás is.)
> >>>
> >>>
> >>>
> >>> Üdv.: Horváth Zsolt
> >>>
> >>> -----------------------------------------
> >>> elektro[-flame|-etc]
> >>>
> >> -----------------------------------------
> >> elektro[-flame|-etc]
> >>
> > -----------------------------------------
> > elektro[-flame|-etc]
>
> -----------------------------------------
> elektro[-flame|-etc]
>
More information about the Elektro
mailing list