[elektro] RS-485 kábeltípus
Acs Gabor
levlista at e8e.eu
Fri Oct 12 15:18:40 CEST 2012
Miért kellene? Szimmetrikus jelek mennek.
Gábor
2012.10.12. 14:47 keltezéssel, potyo írta:
> De az RS485-höz úgy alapból kell a föld. Ha a földpontok nagyon
> elmászhatnak egymáshoz képest, akkor a kábel egyik végéhez galvanikus
> leválasztást kell tenni. Léteznek is erre cél ic-k tudtommal.
>
> 2012. október 12. 14:32 Acs Gabor írta,<levlista at e8e.eu>:
>
>> Jobban jársz, ha földet nem viszel. Két távoli ponton lehet akármilyen a
>> hálózati föld egymáshoz képest, és akkor az majd a kábeleden akar
>> kiegyenlítődni.
>>
>>
>> Gábor
>>
>>
>> 2012.10.12. 12:03 keltezéssel, Horvath Zsolt írta:
>>> Sziasztok!
>>>
>>>
>>> Tudna valaki kábeltípust mondani, ami RS-485-höz
>>> való? Árnyékolt, csavart érpáras. Apropó!
>>> A földet az árnyékra kötni megfelel? Vagy ahhoz
>>> mégegy ér kell?
>>> (Hamarosan kelleni fog egy melóhoz. A padláson
>>> találtam Profibus kábelt, de gondolom, van olcsóbb
>>> megoldás is.)
>>>
>>>
>>>
>>> Üdv.: Horváth Zsolt
>>>
>>> -----------------------------------------
>>> elektro[-flame|-etc]
>>>
>> -----------------------------------------
>> elektro[-flame|-etc]
>>
> -----------------------------------------
> elektro[-flame|-etc]
More information about the Elektro
mailing list