[elektro] NTC

Orbán Árpád orbana at orbel.hu
Thu Nov 1 21:27:17 CET 2012


Szia!

Ha megoldható, legyen egy test vezeték, amin "visszajönnek" az áramok, 
egyet pedig hagyj meg referenciának, amin nem folyik áram, és ehhez 
képest mérsz. Így kiesik a visszatérő vezeték feszültségesése, de ugye 
csak 6 NTC-t használhatsz egy UTP-n.

Az NTC-ket kapcsolgatni is bonyolult. Én akkor már inkább csinálnék egy 
távoli elektronikát egy kontrollerrel, ami a mérési eredményeket küldi 
vissza.

Üdv:
   Árpi

2012.11.01. 16:20 keltezéssel, vfx írta:
> Hali!
>
>
> Egy helyen kellene mérnem 14 db NTC ellenállással hõmérsékletet. Egy baj
> van, hogy mire oda kerültem sima UTP kábelt húztak be és beburkolták a
> cuccost. De ami igazán baj nekem, hogy egy közös eret hagytak 7 NTCnek.
> Próbáltam áramgenerátorosan meghajtani és mérni, de irtózatosan szór
> (igazából nincs is sok értelme így, mert ugya a 7 NTC nem egyforma
> elenállást mutat, így az áramok is össze-visza folydogálnak). Megoldás
> lehet-e, ha miden NTC végzõdést valami FETes cuccal elválaszom a mérés
> idejére és csak 1 db NTC-n folyatom a villanyt. Így elvileg csak 1 NTCn
> folyna áram a többin nem (legalábbis elhanyagolható).
> Esetleg valami más megoldás?
>
> Dallas 1-wiret javasoltam már, de elzárkóznak a burkolat megbontásától.
>
> ÜDV. VFX.
> http://www.vfx.hu
>
> -----------------------------------------
>            elektro[-flame|-etc]
>



More information about the Elektro mailing list