[elektro] NTC

hg12345 hg12345 at freemail.hu
Thu Nov 1 16:49:41 CET 2012


Hi,
nem írtad mekkorák az ellenállásaik az NTC-knek...

nagy ellenállásnál a kapcsolgatásnak van egy problémája, megkell várni mig a rendszer kapacítása feltöltödik, ha nem várod meg akkor szaladgál a kijelzés. Mérés átkapcsolás után kell várni a mérés inditással ez már 1K-nál is 5ms felett lehet, 100uA mérőáramok esetén.

Ha hosszú a vezeték ill összemérhető at ellenállása méréssel akkor hozzávezetés ellenállása kimérhető, ha visszaméred az értéket egy nem meghajtott NTC-n keresztűl.

Egyébbként megoldható 2db 74HCT4051-ssel, az egyik a generátor feszültségét kapcsolja, másik meg az AD konverterre kapcsolja.


vfx <info at vfx.hu> írta:
>Hali!>
>
>
Egy helyen kellene mérnem 14 db NTC ellenállással hõmérsékletet. Egy baj>
van, hogy mire oda kerültem sima UTP kábelt húztak be és beburkolták a>
cuccost. De ami igazán baj nekem, hogy egy közös eret hagytak 7 NTCnek.>
Próbáltam áramgenerátorosan meghajtani és mérni, de irtózatosan szór>
(igazából nincs is sok értelme így, mert ugya a 7 NTC nem egyforma>
elenállást mutat, így az áramok is össze-visza folydogálnak). Megoldás>
lehet-e, ha miden NTC végzõdést valami FETes cuccal elválaszom a mérés>
idejére és csak 1 db NTC-n folyatom a villanyt. Így elvileg csak 1 NTCn>
folyna áram a többin nem (legalábbis elhanyagolható).>
Esetleg valami más megoldás?>
>
Dallas 1-wiret javasoltam már, de elzárkóznak a burkolat megbontásától.>
>
ÜDV. VFX.>
http://www.vfx.hu>
>
----------------------------------------->
          elektro[-flame|-etc]>




More information about the Elektro mailing list