[elektro] Frekiváltó zavar
jhidvegi
jhidvegi at gmail.com
Thu Jun 21 11:57:24 CEST 2012
Móczik Gábor wrote:
> Közben megnéztem, nincs galvanikus kapcsolatban mással.
Gondolom multiméter-feszen. Na és hálózatin? (Áthúzhat valahol, elszenesedett
valami, kúszóút....)
> Két motor van, az egyik a helyén telepítve, a másik meg itt az
> asztalon
> próbaképpen. A próba motor valóban rossz lehet, az egyik fázis-föld
> kapacitása 20nF, a többié kevesebb. A másik motor a kábellel együtt
> kb.
> 1.9nF mindhárom vonalon.
Hát bizony akkor van mit keresgélni a motorban is, mármint a 20nF-osban.
> Van itt 33nF 300VAC MKP X2 kondi, ezt mondjuk hogy rá fogom kötni.
> Soknak tűnt, de ha a motor 2nF, akkor ez is elfér rajta. :-)
> Multiméter többet mutat mint 300V, de szerintem nem hihető hogy a
> fázisfesz 230V-nál lényegesen nagyobb lehetne.
Nem is várható.
> Van még 1-2mH körüli tekercs itt készen.
Akkor a próba nem lesz nehéz, ha ezek a szükséges áramot is bírják legalábbis a
próba idejére.
Majd meséld el, mire jutottál, légyszi.
hjozsi
More information about the Elektro
mailing list