[elektro] Frekiváltó zavar

Móczik Gábor pm_levlista at progzmaster.hu
Thu Jun 21 10:23:09 CEST 2012


2012.06.21. 9:30 keltezéssel, jhidvegi írta:
> Innentől már lehet, hogy misztikum. :-) Ki kell próbálni így is, úgy is. Ha le
> van földelve a motor, az elszigetelés előtt azért próbáld ki, ne dolgozz
> feleslegesen.

Közben megnéztem, nincs galvanikus kapcsolatban mással.

>> ívet lehet fogni vele. Na jó, nem nehéz fenntartani, mert csak
>> tizedmiilimétereket üt át.
>
> Hát az már jó nagy áram akkor! Nekem gyanús, hogy van ott valami hiba.
> Vagy akkor is csinálta, amikor a motor valami szigetelőlapra volt rakva?
> Nincs kizárva az se, hogy maga a motor tekercs-földzárlatos, nem?

Két motor van, az egyik a helyén telepítve, a másik meg itt az asztalon 
próbaképpen. A próba motor valóban rossz lehet, az egyik fázis-föld 
kapacitása 20nF, a többié kevesebb. A másik motor a kábellel együtt kb. 
1.9nF mindhárom vonalon.

>> Vannak itt kisebb-nagyobb porvasmagok, de mégis kb. mekkora méretű
>> kellene?
>
> Tudni kéne a frekit. Mivel rádiózavarról van szó, gondolom 100kHz-es
> tartományban kellemetlen. Ha kis kapacra gondolok, ami legyen mondjuk 22nF,
> annak 100kHz-en a reaktanciája 70 ohm körüli, ehhez jó lenne, ha a fojtó egy bő
> nagyságrenddel nagyobb, legyen 1kohm, az kb 1,6mH.
> Innentől már lehet számolgatni, ha ismert a vasak AL-je. L=N^2*AL (de ugye az
> AL-t valami nanohenry/menetnégyzetben szokták megadni, már nem emléxem
> pontosan.)
>
> Ha durva jön ki, lehet növelni a kapacot, hogy kisebb L is elég legyen.

Akkor kb. egyezik az elképzelés.

Van itt 33nF 300VAC MKP X2 kondi, ezt mondjuk hogy rá fogom kötni. 
Soknak tűnt, de ha a motor 2nF, akkor ez is elfér rajta. :-)
Multiméter többet mutat mint 300V, de szerintem nem hihető hogy a 
fázisfesz 230V-nál lényegesen nagyobb lehetne.

Van még 1-2mH körüli tekercs itt készen.



More information about the Elektro mailing list