On 2012.12.05. 10:04, Acs Gabor wrote:
> Áthoznám ide is a barkácson futó témát.
> Van egy cikk, ahol azt írják, a sima 2 pontos termosztát PI
> szabályzásúra cserélésével 22% gázmegtakarítást lehet elérni:
> http://www.vgfszaklap.hu/cikkek.php?id=1445
>
> Szerintetek ez mennyire helytálló?
Tapasztalat azt mutatja - eléggé.
> És egy modern, modulációs, kondenzációs kazán esetén?
?? Itt arról van szó, hogy feleslegesen túlfűtöd a házat. Tökmindegy milyen a
kazán, akkor is feleslegesen van túlfűtve. Pusztan amiatt, hogy a kritikus
T(low) _mindig_ meglegyen, ami alatt már remeg az ember. :)
Viszont ha T(high)>>T(low) akkor az mind pocsekolas tulkepp.
> +1-es kérdés, hogy a PI algoritmusban mennyire számíthatnak a
> paraméterek a szabályzás és így a rendszer hatásfokát tekintve?
Persze! Ha elszurod a parametereket akkor pont ellenkezőjét tudod elérni.
Gondolj bele, P tag elkezd ezerrel kicsi hibara nőni, kb. azonnal kikapcsol meg
mielott elerne a kivant hőfokot a lakas. Majd utana ezerrel elindul lefele amint
negativ a dT es bekapcsol meg mielott valoban hideg lenne.
> Magyarul, ha a termosztátomba rakok egy saját PI algoritmust, mennyire
> valószínű, hogy ugyanazt az eredményt kapom, mint egy gyári
> termosztáttal, vagy annak a belövésén, esetleg öntanulásán is sok múlik?
Jaja!
Azt is tartsd szem elott ha tul "jora" lovod be a szabalyzot az sem jo.
(Beleng a rendszer, PI idoallandoja pont akkora mint a lakasé)
Mivel dT=0-t tartani nem fogsz tudni, allandoan ki-be kapcsolgat a kazan, ami
szinten nem egy idealis allapot. Avagy itt kel berakni egy hiszterezist, de
szemely szerint azt hulyesegnek tartom, inkabb ontanulora kell megcsinalni imigyen:
Igazabol egy olyan ontanulo kellene ami
meri a kulso / belso hőfokot - ezekbol felvesz egy tablazatot ami tablazatba
mondjuk 1 ora időtartam alatt vegez par kiserleti merest es a az idealis (meri
az elore-visszajovo vizhofokot, ebbol lehet homennyiseget kalkulalni) kitoltesi
tenyezot illeszti be, ahol a legjobb a futes hatasfoka, de meg belul marad a
rendszer ingadozasa a kivant komfortzonan. A kazan ki-be kapcsolas
periodusidore nem jott meg ihlet, az fix legyen, vagy kiserletileg az is
hofokfuggo. Vagy csak a kitoltesi tenyezoje a bekapcsolasnak.