[elektro] feszültségesés (1% alatti)

Xorn toth.endre at gmail.com
Thu Aug 16 07:16:06 CEST 2012


Azt ne felejtsd el, hogy az oszloptól az óráig is te fizeted a
kanócot. Az ELMÜ-nek nem drága a 16 mm2 sem...

Best regards,
Andy

2012/8/16 Cser Tamas <maguspr53 at gmail.com>:
> egy villanyász szabványban (MSZ 447) van egy segédtáblázat,
> hogy 16m2-es Alu kanócon 32A mellett 20m, 25A mellett 25m távolság
> lehet a villanyoszlop és a villanyóra között, hogy 1%-nál kisebb legyen
> a feszültségesés
>
> 32A mellett pont 20m lesz a leágazási ponthoz vezető 16mm2 Al kanócom
> ( illetve oda-vissza 20+20=40m)
>
> A Csatári-féle villanyóradobozba  gyárilag tesznek egy fél méteres
> 6mm2-es Cu kanócot, ami az automata és a villanyóra között a méretlenben van
> Ez aluban csak egy 10mm2-es kanócnak felelne meg a méretlen oldalon
>
> A villanyszerelő is 6mm2-essel jött ki a villanyórából a FI-reléig, és onnan
> meg a 2db konnektorig csak 1mm2-essel, mert az egy 16A-rel terhelhető
> konnektorig elég (legalábbis ilyen rövid , 1/2méteres szakaszra)
>
> A szolgáltatónak miért éri meg  16mm2 kanócot a leágazástól bevezetni
> amikor a fogyasztó 16A-es konnektorja is csak 2,5-ös vezetéket tud fogadni,
> tehát (a szolgáltatóhoz képest) nagyobb feszültségesést produkáló tyúkbélen
> keresztül tanulja meg elhasználni?
>
> Közben hülyítik az embert, hogy a stand-by ketyeréket is megéri kihúzni a
> konnektorból, holott ez töredéke az alulméretezett melegedő kábelek
> veszteségeihez képest?
>
> -----------------------------------------
>           elektro[-flame|-etc]



More information about the Elektro mailing list