[elektro] feszültségesés (1% alatti)

Cser Tamas maguspr53 at gmail.com
Thu Aug 16 03:01:59 CEST 2012


egy villanyász szabványban (MSZ 447) van egy segédtáblázat,
hogy 16m2-es Alu kanócon 32A mellett 20m, 25A mellett 25m távolság
lehet a villanyoszlop és a villanyóra között, hogy 1%-nál kisebb legyen
a feszültségesés

32A mellett pont 20m lesz a leágazási ponthoz vezető 16mm2 Al kanócom
( illetve oda-vissza 20+20=40m)

A Csatári-féle villanyóradobozba  gyárilag tesznek egy fél méteres
6mm2-es Cu kanócot, ami az automata és a villanyóra között a méretlenben van
Ez aluban csak egy 10mm2-es kanócnak felelne meg a méretlen oldalon

A villanyszerelő is 6mm2-essel jött ki a villanyórából a FI-reléig, és onnan
meg a 2db konnektorig csak 1mm2-essel, mert az egy 16A-rel terhelhető
konnektorig elég (legalábbis ilyen rövid , 1/2méteres szakaszra)

A szolgáltatónak miért éri meg  16mm2 kanócot a leágazástól bevezetni
amikor a fogyasztó 16A-es konnektorja is csak 2,5-ös vezetéket tud fogadni,
tehát (a szolgáltatóhoz képest) nagyobb feszültségesést produkáló tyúkbélen
keresztül tanulja meg elhasználni?

Közben hülyítik az embert, hogy a stand-by ketyeréket is megéri kihúzni a
konnektorból, holott ez töredéke az alulméretezett melegedő kábelek
veszteségeihez képest?



More information about the Elektro mailing list