[elektro] Négyvezetős tápkábelek és a földáramok

Cser Tamas maguspr53 at gmail.com
Wed Aug 8 07:33:44 CEST 2012


első körben az ELMÜn és regisztrált villanyszerelő(kö)n való
túlélést kell megoldanom a villanyóraszekrény felújításával

csak ha már ezen túl leszek, majd csak azután kérhetem meg Attilát

az új dobozban 1 fázisom lesz, 1db CSAK A FÁZIST megszakító
kismegszakítóval, a NULLA nem lesz megszakítva,
-->> tehát nekem is meg kell oldanom a "nullázás belső feltételeit"
és ha az EPH-t megfogom, akkor közvetlenül, a PEN dróttal összekötve
a 20/0,4kV trafó csillagpontjával is össze vagyok kötve

a "nullázás belső feltételei" között van a "kisebb, mint 10 Ohm"-os földelés is

tehát akárhogyan nézem, az ELMÜ elvárásainak kielégítésének
egyik sarokpontja, hogy a földelés 10 Ohmnál kisebb legyen
 ( MSZ 447:1998  bibliában )  e KLÉSZ nevű bibliában ezután
egy VAGY után egyéb (már nem egészen 10 Ohmos) földeléseket taglal

tehát saját bibliáik között sincs összhang, ami az én zsebemre menő

jhidvegi <jhidvegi at gmail.com> írta, 2012.08.07.:
> Cser Tamas wrote:
>> szóba került egy regisztrált villanyász (aki érintésvédelmis is)
>> emberrel való beszélgetésem közben, hogy a srác praxisában egy
>> földelőszonda kiiktatás oldott meg egy FI-relé lecsapást, mert egy
>> ismerősénél tapasztalt egy érdekességet, hogy a környékbeli zavaró
>> földáramok FI-relét megzavaró hatását is létrehozhatnak
>
> Azért bámulatos ostobaságok tudnak megjelenni!
>
> Nézd, a firelén átmegy a fogyasztó összes árama, kivéve a védővezető
> áramát.
> Ha a cucc szigetelése jó, tehát nem keveredik a fémháza (megérinthető
> felület)
> semmiféle viszonyba sem a fázissal, sem a nullával, akkor a fázis és nulla
> összárama elég jó közelítéssel nulla. Ezt az összeget érzékeli a firelé.
> Abszolút semmit nem tud, nem érzékel abból, hogy mi az ábra a szondával vagy
> a
> védővezető hova van kötve. Akár a fázisra is lehetne kötni, akkor se
> szólalna
> meg.
>
> A firelé akkor szólal meg, ha a fázis és nulla áramösszeg nem nulla, tehát
> másfelé is megy áram a védett készülékből vagy hálózatból.
>
> Nem először, és nem csak én szövegelek, asszem belebonyolódtál nagyon a
> szabványokba, könyvekbe. Az a határozott érzésem, hogy mindezek ellenére
> alapvető dolgokat nem értesz. Ha tévedek, akkor bocs, de ez az emil is
> nagyon
> erre utal.
>
> A helyedben elfogadnám azt a nagylelkű felajánlást, amit Hofferek Attila
> tett!
>
> hjozsi
>
> -----------------------------------------
>           elektro[-flame|-etc]
>



More information about the Elektro mailing list