[elektro] Négyvezetős tápkábelek és a földáramok

jhidvegi jhidvegi at gmail.com
Tue Aug 7 19:11:49 CEST 2012


Cser Tamas wrote:
> szóba került egy regisztrált villanyász (aki érintésvédelmis is)
> emberrel való beszélgetésem közben, hogy a srác praxisában egy
> földelőszonda kiiktatás oldott meg egy FI-relé lecsapást, mert egy
> ismerősénél tapasztalt egy érdekességet, hogy a környékbeli zavaró
> földáramok FI-relét megzavaró hatását is létrehozhatnak

Azért bámulatos ostobaságok tudnak megjelenni!

Nézd, a firelén átmegy a fogyasztó összes árama, kivéve a védővezető áramát.
Ha a cucc szigetelése jó, tehát nem keveredik a fémháza (megérinthető felület) 
semmiféle viszonyba sem a fázissal, sem a nullával, akkor a fázis és nulla 
összárama elég jó közelítéssel nulla. Ezt az összeget érzékeli a firelé. 
Abszolút semmit nem tud, nem érzékel abból, hogy mi az ábra a szondával vagy a 
védővezető hova van kötve. Akár a fázisra is lehetne kötni, akkor se szólalna 
meg.

A firelé akkor szólal meg, ha a fázis és nulla áramösszeg nem nulla, tehát 
másfelé is megy áram a védett készülékből vagy hálózatból.

Nem először, és nem csak én szövegelek, asszem belebonyolódtál nagyon a 
szabványokba, könyvekbe. Az a határozott érzésem, hogy mindezek ellenére 
alapvető dolgokat nem értesz. Ha tévedek, akkor bocs, de ez az emil is nagyon 
erre utal.

A helyedben elfogadnám azt a nagylelkű felajánlást, amit Hofferek Attila tett!

hjozsi 



More information about the Elektro mailing list