Mon Aug 6 17:13:13 CEST 2012
köszi,
eddig FI-relé nélküli életem volt egy öreg bekötéssel
a földelés a kerti csapra kötött bilincsre kivitt sárga-zöld drót a
villanyóráig behozva,
itt kapcsoltam rá az egyéb földeléseket, és innen indultak az egyéb ágak is
csak automaták nem voltak áganként
SZIGETI Szabolcs <szigiszabolcs at gmail.com> írta, 2012.08.06.:
> Hali!
>
> Nekem az egész lakás (de van a családban ahol egy egész ház) egy
> 30mA-es Fi-n van, és soha semmi problémám nem volt. Igaz, betonkeverőt
> meg műjégpályát nem üzemeltetek róla. de szerintem a szétszedéssel
> akkor parázz, ha problémád van. Ráadásul, ha állandóan leold, akkor
> inkább érdemes utána nézni, hogy hol keletkezik hibaáram, mint
> tünetileg megszünteti fi relé csereberével.
>
> Esetleg a kültéri dolgokat rakhatod rögvest külön.
>
> Szabolcs
>
> Cser Tamas <maguspr53 at gmail.com> írta (2012. augusztus 6. 16:25):
>> a 2 csillagos sor közöttit találtam
>> *****************
>> http://www.villanyszaklap.hu/cikkek.php?id=809
>>
>> Az áram-védőkapcsolókat csak a TN-S rendszerben, vagy a TN-C/S
>> rendszer TN-S ágában lehet használni, hiszen ezek a készülékek a
>> nullavezetőt is megszakítják. TN-C rendszerben ezeket nem szabad
>> használni, hiszen itt a védő- (PE) és a nullavezető (N) egyesített
>> (PEN)!
>>
>> TN-C/S (1. ábra): a TN-C és a TN-S rendszer kombinációja oly módon,
>> hogy a táppontból kiinduló TN-C rendszer PEN-vezetője kettéválik PE-
>> és N-vezetőre. Magyarországon ezt a rendszert használjuk "TN" néven.
>>
>> Egyébként nem kívánt leoldást okozhat az is, ha túl sok készüléket
>> fogunk össze egyetlen áram-védőkapcsolóval. Ebben az esetben célszerű
>> kisebb csoportokat alkotni, és ezeket külön-külön 30 mA-es ávk-val
>> védeni
>>
>> Fürdőszobákban, konyhákban, zuhanyozó helyiségekben, valamint egyéb
>> párás helyeken felszerelt konnektorok áramköreibe 30 mA érzékenységű
>> áram-védőkapcsoló beépítése javasolt (közvetett érintés elleni
>> védelem).
>> ********************
>> ha nekem az új villanyóradoboz utáni első mértoldali dobozban
>> az egész ház összes készüléke át fog menni kezdetben egy "közös" FI
>> relén,
>> akkor az ELMÜ-s átvétel után "kis csoportonkénti átalkotás" miatt kb
>> 4-6db FI-relét
>> kell majd még apródonként beszereznem?
>>
>>
>> Hofferek Attila <hofi at soka.co.hu> írta, 2012.08.06.:
>>> 2012.08.06. 15:42 keltezéssel, Cser Tamas írta:
>>>> biztosan rosszul fogalmaztam:
>>>>
>>>> szóval pl. a nappaliban kapcsolóüzemű táp van a PC-ben
>>>> ebben a fémdoboza a fázis és a nulla között 2 sorbakapcsolt
>>>> kondi közepén van a "földelésre" kötve, tehát
>>>> a fázis és a nulla mellett a PE ágon szivárgó áram lesz
>>>>
>>>> akkor pl. ez fogja levágni a FI-relét?
>>>> ( földeletlen konnektor mellett kb 115V van a PC dobozán )
>>>
>>> Nem fogja, szerintem 30mA-esnél kisebb firelét hülyeség és önszivatás
>>> betenni egy lakásba.
>>>
>>>>
>>>> vagy milyen egyéb ketyerék fogják a FI-relét levágni, ami miatt
>>>> 1fázisú rendszerben elgondolkoztató a PE és az N szétválasztása?
>>>> (mert erre utal a szabvány valamilyen okból)
>>>
>>> A PE és az N szétválasztása még a FI relé előtt elkerülhetetlen,
>>> különben
>>> hatástalan a fireléd egy testzárlatos géppel szemben.
>>>
>>>> vagy a PC dobozában levő szivárgóáramot kell leszednem
>>>> a PE felé vezetőnél ?
>>>>
>>>
>>> Felejtsd el azt a pc tápot, az lepkefing, azon ne stresszeld magad.
>>>
>>> -----------------------------------------
>>> elektro[-flame|-etc]
>>>
>>
>> -----------------------------------------
>> elektro[-flame|-etc]
>
> -----------------------------------------
> elektro[-flame|-etc]
>