[elektro] msz 447:1998 még élő kérdés
SZIGETI Szabolcs
szigiszabolcs at gmail.com
Mon Aug 6 16:42:52 CEST 2012
Hali!
Nekem az egész lakás (de van a családban ahol egy egész ház) egy
30mA-es Fi-n van, és soha semmi problémám nem volt. Igaz, betonkeverőt
meg műjégpályát nem üzemeltetek róla. de szerintem a szétszedéssel
akkor parázz, ha problémád van. Ráadásul, ha állandóan leold, akkor
inkább érdemes utána nézni, hogy hol keletkezik hibaáram, mint
tünetileg megszünteti fi relé csereberével.
Esetleg a kültéri dolgokat rakhatod rögvest külön.
Szabolcs
Cser Tamas <maguspr53 at gmail.com> írta (2012. augusztus 6. 16:25):
> a 2 csillagos sor közöttit találtam
> *****************
> http://www.villanyszaklap.hu/cikkek.php?id=809
>
> Az áram-védőkapcsolókat csak a TN-S rendszerben, vagy a TN-C/S
> rendszer TN-S ágában lehet használni, hiszen ezek a készülékek a
> nullavezetőt is megszakítják. TN-C rendszerben ezeket nem szabad
> használni, hiszen itt a védő- (PE) és a nullavezető (N) egyesített
> (PEN)!
>
> TN-C/S (1. ábra): a TN-C és a TN-S rendszer kombinációja oly módon,
> hogy a táppontból kiinduló TN-C rendszer PEN-vezetője kettéválik PE-
> és N-vezetőre. Magyarországon ezt a rendszert használjuk "TN" néven.
>
> Egyébként nem kívánt leoldást okozhat az is, ha túl sok készüléket
> fogunk össze egyetlen áram-védőkapcsolóval. Ebben az esetben célszerű
> kisebb csoportokat alkotni, és ezeket külön-külön 30 mA-es ávk-val
> védeni
>
> Fürdőszobákban, konyhákban, zuhanyozó helyiségekben, valamint egyéb
> párás helyeken felszerelt konnektorok áramköreibe 30 mA érzékenységű
> áram-védőkapcsoló beépítése javasolt (közvetett érintés elleni
> védelem).
> ********************
> ha nekem az új villanyóradoboz utáni első mértoldali dobozban
> az egész ház összes készüléke át fog menni kezdetben egy "közös" FI relén,
> akkor az ELMÜ-s átvétel után "kis csoportonkénti átalkotás" miatt kb
> 4-6db FI-relét
> kell majd még apródonként beszereznem?
>
>
> Hofferek Attila <hofi at soka.co.hu> írta, 2012.08.06.:
>> 2012.08.06. 15:42 keltezéssel, Cser Tamas írta:
>>> biztosan rosszul fogalmaztam:
>>>
>>> szóval pl. a nappaliban kapcsolóüzemű táp van a PC-ben
>>> ebben a fémdoboza a fázis és a nulla között 2 sorbakapcsolt
>>> kondi közepén van a "földelésre" kötve, tehát
>>> a fázis és a nulla mellett a PE ágon szivárgó áram lesz
>>>
>>> akkor pl. ez fogja levágni a FI-relét?
>>> ( földeletlen konnektor mellett kb 115V van a PC dobozán )
>>
>> Nem fogja, szerintem 30mA-esnél kisebb firelét hülyeség és önszivatás
>> betenni egy lakásba.
>>
>>>
>>> vagy milyen egyéb ketyerék fogják a FI-relét levágni, ami miatt
>>> 1fázisú rendszerben elgondolkoztató a PE és az N szétválasztása?
>>> (mert erre utal a szabvány valamilyen okból)
>>
>> A PE és az N szétválasztása még a FI relé előtt elkerülhetetlen, különben
>> hatástalan a fireléd egy testzárlatos géppel szemben.
>>
>>> vagy a PC dobozában levő szivárgóáramot kell leszednem
>>> a PE felé vezetőnél ?
>>>
>>
>> Felejtsd el azt a pc tápot, az lepkefing, azon ne stresszeld magad.
>>
>> -----------------------------------------
>> elektro[-flame|-etc]
>>
>
> -----------------------------------------
> elektro[-flame|-etc]
More information about the Elektro
mailing list