[elektro] MSZ HD 60364-5-54:2007 szabvány
Cser Tamas
maguspr53 at gmail.com
Fri Aug 3 18:02:20 CEST 2012
közben egy forgódobos mosógép lukacsos forgórészéből
kiszedtem a lemezt
25cm x 130cm x 2oldala = 0,65m2 rozsdamentes
feszültség esett 30V és 2,65A -> 11 Ohm
a lemezen levő 6mm lukakat kivonnám, mondjuk legyen 0,54m2
tehát az alulemez duplája, viszont nem feleződött az Ohmérték :-(
az alulemez ennyire jobb földelőanyag, mint a rozsdamentes vasanyag?
ha ennyire rossz a rozsdamentes, akkor rozsdásodható sima vasat
belógatva is próbálni fogok :-(
Cser Tamas <maguspr53 at gmail.com> írta, 2012.08.03.:
> a fent nevezett ( MSZ HD 60364-5-54:2007 ) szabvány
> már 10 ohmot ír elő a földelőberendezésekre
>
> A korábbi szabvány, az MSZ 2364-540:1995 még 2009. június 1-jéig
> volt érvényes, akkor még 50 Ohm is elég volt a FI relé lecsapásához
>
> volt a ház körül egy 27,5 x 51cm-es alulemez, ami 2 oldalát számolva
> 0,27m2 felulet és 13 Ohmot adott ( a terjedési ellenállás elvileg 20
> Ohmméter
> talajvíznél, ha nem tudod mérni, ezzel saccolhatnál az OTSz szerint)
> a kútvízbe belógatva ( "természetes földelés" néven)
>
> földelésnél elvileg vagy a felületet növeled 2 szondával, vagy a lepüfölési
> mélységet duplázni
>
> az alulemeznél (szerintem) a rozsdamentes acél jobb lesz, mondjuk a
> lukacsos forgódob lemezét kiterítve
>
> csinált már valamelyik listatag ilyesmit?
>
More information about the Elektro