[elektro] MSZ HD 60364-5-54:2007 szabvány
Cser Tamas
maguspr53 at gmail.com
Fri Aug 3 13:31:53 CEST 2012
a fent nevezett ( MSZ HD 60364-5-54:2007 ) szabvány
már 10 ohmot ír elő a földelőberendezésekre
A korábbi szabvány, az MSZ 2364-540:1995 még 2009. június 1-jéig
volt érvényes, akkor még 50 Ohm is elég volt a FI relé lecsapásához
volt a ház körül egy 27,5 x 51cm-es alulemez, ami 2 oldalát számolva
0,27m2 felulet és 13 Ohmot adott ( a terjedési ellenállás elvileg 20 Ohmméter
talajvíznél, ha nem tudod mérni, ezzel saccolhatnál az OTSz szerint)
a kútvízbe belógatva ( "természetes földelés" néven)
földelésnél elvileg vagy a felületet növeled 2 szondával, vagy a lepüfölési
mélységet duplázni
az alulemeznél (szerintem) a rozsdamentes acél jobb lesz, mondjuk a
lukacsos forgódob lemezét kiterítve
csinált már valamelyik listatag ilyesmit?
More information about the Elektro
mailing list