[elektro] inverterhegyek...
jhidvegi
jhidvegi at gmail.com
Fri Oct 28 09:13:00 CEST 2011
Moczik Gabor wrote:
> A 100VDC kikábelezése egy épületben szerintem még más kérdést is
> felvet, pl. mivel lesz biztosítva?
> Ha akksi adja, annak közel korlátlan a terhelhetősége, bizti nélkül
> nem húznám ki, sima üvegcsöves bizti meg nem jó, valahogy ki kell
> oltani az ívet.
Csak komolyabb (sok amperes) áramnál van jelentősége a megszakítás nehézségének.
1-2 amper simán megszakítható kapcsolóval. Nagyobb áramot inkább kettő vagy több
megszakítási ponttal érdemes.
A bizti 100V-nál talán még nem kritikus annyira. Persze a 20mm-es üvegcsöves
szinte biztosan nem jó, de a 40mm-es már jó lehet, de csak kisáramú körökben.
A kismegszakítókban vannak ívoltó lemezek, amik feldarabolják az ívet.
Lemezenként kb 20V anód+katódesés jön be, tehát a 100V-ot nem olyan nehéz
túlszárnyalni. És persze kismegszakítókat is lehet sorbakötni, ha mechanikailag
össze vannak hozva.
Mindezek ellenére a DC sokkal tűzveszélyesebb móka, mint az AC.
hjozsi
More information about the Elektro
mailing list