[elektro] inverterhegyek...

Moczik Gabor pm_levlista at progzmaster.hu
Fri Oct 28 07:40:10 CEST 2011


Skandar Graun írta:
> Köszönöm az agyalást, van benne egy pár dolog, amit megfogadok, kipróbálok.
> Közben az első két hozzászólás után beszéltem a megrendelővel, lehet
> elektronikus, sőt, ha azt mondom, hogy csak az, akkor csak az lesz.
> Egyébként vészvilágítási hálózatnak érzem a dolgot, bár teljesen nem
> kötötték az orromra.
> Felvetettem nekik, hogy próbálják ki a közvetlen használatot, ha nem
> jön be, akkor körbejárom megint a témát.
> 12/220 -as inverterben 750W-osban gondolkodok, az elég erre a 3-400
> W-os feladatra. Főként, ha kibelezem és kap egy normális ventit.
> De nagyon rokonszenves a Hjózsi ötlete is, komoly esélye van.

A 100VDC kikábelezése egy épületben szerintem még más kérdést is felvet, 
pl. mivel lesz biztosítva?
Ha akksi adja, annak közel korlátlan a terhelhetősége, bizti nélkül nem 
húznám ki, sima üvegcsöves bizti meg nem jó, valahogy ki kell oltani az 
ívet.



More information about the Elektro mailing list