[elektro] PT100 jelek kapcsolgatása

Várszegi Péter varszegi at kapos-net.hu
Fri Oct 21 20:54:39 CEST 2011


Én is így gondoltam, de adtam egy esélyt, hátha tud valaki ajánlani valamit.
Akkor maradnak a külön műszerek.

Ajánlhatsz műszert, de csak ha olcsó :)
Szabályozni nem kell, egy alarmi ha van rajt, az jó.
Az olcsót azért írtam, mert általában a négy külön kijelző olcsóbb szokott 
lenni mint egy 4 csatornás.

-----Original Message----- 
From: hg12345
Sent: Thursday, October 20, 2011 7:29 PM
To: elektro at tesla.hu
Subject: Re: [elektro] PT100 jelek kapcsolgatása

Hi,
igen!

Általában a kiejlzők tartalmaznak szűröt, tehát átkapcsolás után mászkálni 
fog a jel.....

3 vezetékes-mérés esetén analog HC/HTC/CD4052 lehet kapcsolni, de külön kell 
az áram ágat és külön a feszültséget. A közöságat nem szükséges kapcsolni

2 vezetékes mérés esetén mér nehezebb, de nem lehetetlen a dolog. Méréshely 
váltónak hivták és a Ganzműszer művek gyártotta. A lényeg minél kisebb 
kapcsolási ellenállásű kapcsolót kell gyártani.
Erre a legjobb megoldás a higannyal nedvesített reedrelé vált be.  Annak 
idelyén nagy előnye volt, hogy a készülékben nem kellett segédenergia a 
kapcsoláshoz csak egy mágnest tekertek körbe és ez kapcsolta a két 
reedrelét. Feszültséggel kapcsolt kivitel pl.: HAMLIN HE721A05

A nagytávolságra vannak az érzékelők, akkor célszerű leválasztni a nem mért 
PT100 igy csökkenthető a zaj, ill földelési problémák se lesznek....


Ha kell tudok eleve 6 méréspontú müszert ajánlani....


"Várszegi Péter" <varszegi at kapos-net.hu> írta:
>A feladat, van 4 db PT100 meg egy kijelző, lehet ezt valahogy valamilyen 
>analóg kapcsolóval rotálni a kijelzőn?>
----------------------------------------->
          elektro[-flame|-etc]>


-----------------------------------------
          elektro[-flame|-etc] 



More information about the Elektro mailing list