[elektro] PT100 jelek kapcsolgatása
hg12345
hg12345 at freemail.hu
Thu Oct 20 19:29:24 CEST 2011
Hi,
igen!
Általában a kiejlzők tartalmaznak szűröt, tehát átkapcsolás után mászkálni fog a jel.....
3 vezetékes-mérés esetén analog HC/HTC/CD4052 lehet kapcsolni, de külön kell az áram ágat és külön a feszültséget. A közöságat nem szükséges kapcsolni
2 vezetékes mérés esetén mér nehezebb, de nem lehetetlen a dolog. Méréshely váltónak hivták és a Ganzműszer művek gyártotta. A lényeg minél kisebb kapcsolási ellenállásű kapcsolót kell gyártani.
Erre a legjobb megoldás a higannyal nedvesített reedrelé vált be. Annak idelyén nagy előnye volt, hogy a készülékben nem kellett segédenergia a kapcsoláshoz csak egy mágnest tekertek körbe és ez kapcsolta a két reedrelét. Feszültséggel kapcsolt kivitel pl.: HAMLIN HE721A05
A nagytávolságra vannak az érzékelők, akkor célszerű leválasztni a nem mért PT100 igy csökkenthető a zaj, ill földelési problémák se lesznek....
Ha kell tudok eleve 6 méréspontú müszert ajánlani....
"Várszegi Péter" <varszegi at kapos-net.hu> írta:
>A feladat, van 4 db PT100 meg egy kijelző, lehet ezt valahogy valamilyen analóg kapcsolóval rotálni a kijelzőn?>
----------------------------------------->
elektro[-flame|-etc]>
More information about the Elektro
mailing list