Én meg úgy tudom, hogy ez olyankor áll elő, amikor felszakad a nulla vezető
(ez elég könnyen meglehet, ha van ott nullabontó) a trafóházban, és
aszimmetrikus a terhelés a fogyasztók felől. Ilyenkor a kis terhelésű fázis
elvileg sorba kapcsolódik ugye a nagy terhelésű, föld felé erősen húzó
fázissal, ezért megugrik a fesz.

Zoli



-----Original Message-----
From: elektro-bounces at tesla.hu [mailto:elektro-bounces at tesla.hu] On Behalf
Of jhidvegi
Sent: Wednesday, May 18, 2011 2:18 PM
To: elektro at tesla.hu
Subject: Re: [elektro] ha 230V helyett visszakapcsolaskor 400V-ra ?

cst wrote:
> ha véletlenül 230V helyett visszakapcsolaskor 400V-ra kapcsolnak, ( 
> volt már ilyen sok helyen a 0,4kV hálózaton  )
...
> olyanra gondoltam, hogy egy mágneses relé alaphelyzetben átengedné a 
> delejt, és a mágnestekercs csak kb 275Voltnál rántana be,

Nem hiszem, hogy tetszene az állandóan behúzott mágneskapcsoló felvett
teljesítménye. :-)

Viszont, ha elég sok varisztor van felrakva, amik kb 400V-on vágnak (tehát
275V-osak), ezek lehet, hogy 400V-on, azaz csúcsban kb 560V-on már elég
áramot vesznek fel ahhoz, hogy leverjék a betáp kismegszakítót.

Különben nem annyira fesznövekedés van, hanem a trafó kivezetéseit
cserélgetik össze. Tehát az egyik fázisa kerül a nullavezetőre, a nulla az
egyik fázisra, a többi fázis meg fázisra. Így az egyik fázis marad 230, a
másik kettő meg 400V-os lesz.

hjozsi 

-----------------------------------------
          elektro[-flame|-etc]