cst wrote:
> ha véletlenül 230V helyett visszakapcsolaskor 400V-ra kapcsolnak,
> ( volt már ilyen sok helyen a 0,4kV hálózaton  )
...
> olyanra gondoltam, hogy egy mágneses relé alaphelyzetben
> átengedné a delejt, és a mágnestekercs csak kb 275Voltnál rántana be,

Nem hiszem, hogy tetszene az állandóan behúzott mágneskapcsoló felvett 
teljesítménye. :-)

Viszont, ha elég sok varisztor van felrakva, amik kb 400V-on vágnak (tehát 
275V-osak), ezek lehet, hogy 400V-on, azaz csúcsban kb 560V-on már elég áramot 
vesznek fel ahhoz, hogy leverjék a betáp kismegszakítót.

Különben nem annyira fesznövekedés van, hanem a trafó kivezetéseit cserélgetik 
össze. Tehát az egyik fázisa kerül a nullavezetőre, a nulla az egyik fázisra, a 
többi fázis meg fázisra. Így az egyik fázis marad 230, a másik kettő meg 400V-os 
lesz.