[elektro] energia mérése

Info info at kiralyelektronika.hu
Sun Mar 27 01:50:31 CET 2011


> Eredeti, hálózati feszültségből kivett teljesítményre visszatérve: amíg
> a feszültség szinuszos, vagyis egyetlen frekvenciából áll, addig az
> áramnak csak az ezzel egyező frekvenciájú összetevője hoz létre teljes
> periódusra vonatkoztatva teljesítményt. Az áram nem szinuszos
> hullámformáját okozó egyéb frekvenciájú összetevőkkel a szinuszos
> feszültség teljes periódusra átlagolva nulla teljesítményt ad.

No asszem' ez a kövi két éves projekt lesz megértenem :)
Vettem egy papirlapot és lerajzoltam:
nagy szinusz kékkel, egy periódus
3*f szinusz pirossal, három periódus
aláírogattam saccolt szorzatait előjellel:
+5...-8...+5...+5...-8...+5
ebből első félperben (alapharm) +2 az eredmény, a másodikban is +2,
tehát össz +4. Azaz lesz hatásos átvitel. Ezt nem értem én.
Ha a második félper előjeleit megcserélném akkor lenne nulla. De az
előjelek helyesek.




More information about the Elektro mailing list