[elektro] Fw: nagyteljesítményű 230V szinusz

Nemeth Tibor nemeth.tibor798 at t-online.hu
Fri Mar 25 11:33:16 CET 2011


Hali!

Ez a két dolog együtt, már a triac és a lámpaáramok figyeléses okozhat 
gondot.
Mostanában többször szó esett róla, hogy a triak nullátmenethez közeli 
gyújtása, különösen rövid impulzussal,  kényes feladat. Kis tévedéssel 
áteshet a gyújtás a nullátmenet túloldalára és mondjuk a szándék az 
volt, hogy az izzó ne világítson csak éppen melegen tartsuk, ezért 
kicsivel nullátmenet előtti gyújtás volt a szándék, de apróbb zavar 
miatt a gyújtás átesett a nullátmenet utánra és ezért a teljes hullám 
kiment. Vagy fordítva, mindent ki akartunk küldeni de kis csúszás miatt 
előbbre került és  már vége is a periódusnak.
A forgalomirányító rendszernél gondolom van egy csomó reteszelés, 
mondjuk zöld csak akkor lehet, ha keresztben ég a piros. A fent leírt 
hiba ezzel a reteszeléssel kombinálva leállíthatja a rendszert.

Ha van alacsony teljesítmény szintű állapota a lámpának, tehát amikor 
kevéssel a nullátmenet előtt jön a gyújtás, akkor tric helyett 
antiparalel tirisztorpár, szétválasztott fázishelyes gyújtással 
elkerülheti azt a problémát, hogy a gyújtás apróbb késlekedése miatt 
véletlenül teljes hullám kiszalad és bevillant egy zöldet amitől reteszel.
Feltételezem, ezek a kereszteben kizárások annyira fontos részét képezik 
a rendszernek, hogy célhardver (GAL, PGA stb. ) kezeli fénysebességgel 
és azonnali leállást eredményez, akkor is, ha a felvillanás (no persze 
ciki) csak egy fél periódusnyi volt.

Vagy bármi egyéb amire még nem gondoltunk.

Üdv.
               Németh Tibor



2011.03.24. 18:06 keltezéssel, Arpad írta:
> Mondom, hogy bonyolult egy ilyen cucc.
> Az odáig oké, hogy vannak nullátmenetek és értelemszerűen a triakok ehhez
> igazodva kapcsolgatják a lámpákat (izzók vagy kapcsolóüzemű led kijelzők).
> De közben a háttérben sokminden történik, vagyis a rendszer a
> frekvencia-vándorlásra is érzékeny, adott határokon belül, de érzékeny.
> Figyelni kell a bekapcsolt kimenetek áramát, feszültségét, a kikapcsolt
> kimenetek feszültségét (van-e, nincs-e).



More information about the Elektro mailing list