[elektro] Nullátmenet érzékelés
Arpad
kando777 at googlemail.com
Sat Mar 5 13:03:59 CET 2011
Te jól számoltál?
230 V/10 mA nekem 23 kOhm lett, az pedig terhelve: 2,3 W. Persze, ez se kis
teljesítmény, de akár elegendő is lehet.
50 V esetén már csak 5 k ellenállás kell és ennek teljesítménye 0,5 W
legalább.
Árpi
2011/3/5 Adam Huszar <adam.huszar at machinnov.com>
> Kérdés, hogy milyen pontossággal kell nézni az átmenetet. Ha optót
> raksz be, akkor ahhoz, hogy elérj egy normális bekapcsolási időt az
> optónál, fel kéne menni 5-10mA-es áramra. Ha a hálózati oldalt nézzük,
> akkor
>
> U/I=230V/10mA=529k előtétellenállás kell, az általa elfűtött teljesítmény:
> P=I^2*R=0,01^2*529k=0,0001*529000=52,9W !!!
>
> Ha nem kell halálpontosan, akkor egy sima K817-es optó, ami mondjuk a
> CNY27-hez hasonló, már 1-2mA-re is bekapcsol, de nem merném
> megsaccolni a kapcsolási időt. A kikapcsolás általában mindig tovább
> tart, akármit csinálsz az optó kimeneti oldalával.
>
> Meglehet, hogy létezik direkt olyan optó, ami nullátmenet érzékelésre
> jó, kicsi meghajtóárammal. Ha a költségeket mindenképp lenn kell
> tartani, akkor egy hagyományos optóra rátennék darlingtonba egy
> akármilyen kis tranyót, azzal jelentősen gyorsul a bekapcsolás.
>
> Ádi
>
> -----------------------------------------
> elektro[-flame|-etc]
>
--
Arpad Lakatos
web: http://k777.freeweb.hu
facebook:
http://www.facebook.com/?ref=home#!/pages/kando777s-Old-Computers-and-Instruments/112188812153800
twitter: kando777
More information about the Elektro
mailing list