[elektro] Nullátmenet érzékelés

Adam Huszar adam.huszar at machinnov.com
Sat Mar 5 12:26:14 CET 2011


Kérdés, hogy milyen pontossággal kell nézni az átmenetet. Ha optót
raksz be, akkor ahhoz, hogy elérj egy normális bekapcsolási időt az
optónál, fel kéne menni 5-10mA-es áramra. Ha a hálózati oldalt nézzük,
akkor

U/I=230V/10mA=529k előtétellenállás kell, az általa elfűtött teljesítmény:
P=I^2*R=0,01^2*529k=0,0001*529000=52,9W !!!

Ha nem kell halálpontosan, akkor egy sima K817-es optó, ami mondjuk a
CNY27-hez hasonló, már 1-2mA-re is bekapcsol, de nem merném
megsaccolni a kapcsolási időt. A kikapcsolás általában mindig tovább
tart, akármit csinálsz az optó kimeneti oldalával.

Meglehet, hogy létezik direkt olyan optó, ami nullátmenet érzékelésre
jó, kicsi meghajtóárammal. Ha a költségeket mindenképp lenn kell
tartani, akkor egy hagyományos optóra rátennék darlingtonba egy
akármilyen kis tranyót, azzal jelentősen gyorsul a bekapcsolás.

Ádi



More information about the Elektro mailing list