[elektro] jel továbbítás 60-70 méterre
Milleschich János
milejani at invitel.hu
Thu Jul 21 13:43:14 CEST 2011
Szia István!
Köszönöm, hogy figyelmeztettél az ellenállás helyére, bár jó helyre tettem ( mondjuk véletlenül :-)
Az optó TLP181 lesz.
Üdv János
----- Original Message -----
From: "Elight" <elight at gmail.hu>
To: <elektro at tesla.hu>
Sent: Thursday, July 21, 2011 1:16 PM
Subject: Re: [elektro] jel továbbítás 60-70 méterre
> Szia,
> Ott szoktak megtévedni,
> hogy az ellenállást a fogadó oldalra ,
> a LED-hez teszik,
> és az feszgenerátoros ugyebár..
>
> Egyes optocsatolók üzenszerűen elbírják
> akár az 50 mA -t is..
>
> Kényes esetekben használtam már -+ áramgenerátort ,
> de az 2db ellenütemű kimeneti kaput felemészt.
> (majdnem RS485? :) ) De mehet akár 100mA is ha van kaja bőven.
>
> Az RS485-ők is jók, de ott külön kalad
> a jó villámvédelem.
> És ha kimegy akkor az többe is kerül.
>
> Üdv István
>
>
>
>
> 2011.07.21. 13:10:07 dátumon Milleschich János <milejani at invitel.hu> írta:
>
>> Szia István!
>>
>> Én is valami ilyesmire gondoltam, ezt is írtam le az első levélben.
>> Erre vártam megerősítést.
>> Megjött. :-)
>>
>> Az "áramgenerátort" csak egy egyszerű 330 Ohm-os ellenállással gondoltam
>> 5V-ról.
>> Az "árnyékolt kábel" pedig UTP kábel lenne a benne lévő 1 - 1 csavart
>> érpárral.
>> A másik két érpáron vinném a tápot.
>>
>> 19200Baud lenne a sebesség, de ha kell lemehetek 9600-ra is.
>>
>> Üdv János.
>>
>>
>> ----- Original Message -----
>> From: "Elight" <elight at gmail.hu>
>> To: <elektro at tesla.hu>
>> Sent: Thursday, July 21, 2011 12:49 PM
>> Subject: Re: [elektro] jel továbbítás 60-70 méterre
>>
>>
>>> Szia,
>>>
>>> Az optoval leválasztott áramgenerátoros vonalmeghajtás
>>> nem nagyon szokott megtévedni.
>>> Főleg ha árnyékolt vezetéket használsz.
>>> Azután olyan protokoll használsz amilyet akarsz.
>>> A szembediódát nem szabad kifelejteni.
>>> Minnél nagyobb a zavarásszint , annál nagyobb -+árammal
>>> kell nyomatni, de a legtöbb esetben
>>> általában 10-20mA elég volt 2-300m ig.
>>>
>>> Ált igaz ,egyszerűen kivitelezhető,
>>> de csak a lassabb áttviteli protokollokhoz jó.
>>> Természetesen így leválasztva az RS232 vel
>>> se szokott gond lenni ,
>>> ha a sebesség 9600 baud alatt van.
>>>
>>> Spec HP optoval meg elég jól tunningolható.
>>>
>>> Üdv István
>>>
>>>
>>>
>>> 2011.07.21. 11:28:34 dátumon potyo <potyo.ada at gmail.com> írta:
>>>
>>>> 2011/7/21 Milleschich János <milejani at invitel.hu>
>>>>
>>>>> Üdv Mindenkinek!
>>>>>
>>>>> Tanácsot, vagy megerősítést kérnék jeltovábbítással
>>>>> kapcsolatban a sokat próbált cimboráktól. :-)
>>>>>
>>>>> 60 - 70 méter távolságra kellene biztonságosan adatokat (
>>>>> vezetéken ! ) átküldenem.
>>>>> Szabad téren van a készülék, egy vas traverzen, tehát zaj
>>>>> előfordulhat bőven.
>>>>> ( pl. villámlás stb... )
>>>>>
>>>>> Arra gondoltam, hogy RS485-el csinálom meg, de aztán a
>>>>> védelem / leválasztás miatt inkább optocsatolókra gondoltam.
>>>>> A processzor soros ( TX ) lábára és GND-re kötném a 60 - 70
>>>>> méteres sodort érpárt ( pl. UTP kábel ) és a távoli egységen
>>>>> lenne az optocsatoló.
>>>>> Az UTP kábel többi erében más jelek is jönnek - mennek.
>>>>>
>>>>> Tudtok esetleg valami más, jobb megoldást?!
>>>>
>>>>
>>>> RS485 és az optók nem zárják ki egymást szerintem.
>>>> -----------------------------------------
>>>> elektro[-flame|-etc]
>>>
>>>
>>> --
>>>
>>> -----------------------------------------
>>> elektro[-flame|-etc]
>>
>> -----------------------------------------
>> elektro[-flame|-etc]
>
>
> --
> Az Opera forradalmian új levelezőjét használva: http://www.opera.com/mail/
>
> -----------------------------------------
> elektro[-flame|-etc]
More information about the Elektro