[elektro] jel továbbítás 60-70 méterre

Elight elight at gmail.hu
Thu Jul 21 13:16:52 CEST 2011


Szia,
Ott szoktak megtévedni,
hogy az ellenállást a fogadó oldalra ,
a LED-hez teszik,
és az feszgenerátoros ugyebár..

Egyes optocsatolók üzenszerűen elbírják
akár  az 50 mA -t is..

Kényes esetekben használtam már -+ áramgenerátort ,
de az 2db ellenütemű kimeneti kaput felemészt.
(majdnem RS485?  :) ) De mehet akár 100mA is ha van kaja bőven.

Az RS485-ők is jók, de ott külön kalad
a jó villámvédelem.
  És ha kimegy akkor az többe is kerül.

Üdv István




2011.07.21. 13:10:07 dátumon Milleschich János <milejani at invitel.hu> írta:

> Szia István!
>
> Én is valami ilyesmire gondoltam, ezt is írtam le az első levélben.
> Erre vártam megerősítést.
> Megjött. :-)
>
> Az "áramgenerátort" csak egy egyszerű 330 Ohm-os ellenállással gondoltam  
> 5V-ról.
> Az "árnyékolt kábel" pedig UTP kábel lenne  a benne lévő 1 - 1 csavart  
> érpárral.
> A másik két érpáron vinném a tápot.
>
> 19200Baud lenne a sebesség, de ha kell lemehetek 9600-ra is.
>
> Üdv  János.
>
>
> ----- Original Message -----
> From: "Elight" <elight at gmail.hu>
> To: <elektro at tesla.hu>
> Sent: Thursday, July 21, 2011 12:49 PM
> Subject: Re: [elektro] jel továbbítás 60-70 méterre
>
>
>> Szia,
>>
>> Az optoval leválasztott áramgenerátoros vonalmeghajtás
>> nem nagyon szokott megtévedni.
>> Főleg ha árnyékolt vezetéket használsz.
>> Azután olyan protokoll használsz amilyet akarsz.
>> A szembediódát nem szabad kifelejteni.
>> Minnél nagyobb a zavarásszint , annál nagyobb -+árammal
>> kell nyomatni, de a legtöbb esetben
>> általában 10-20mA elég volt 2-300m ig.
>>
>> Ált igaz ,egyszerűen kivitelezhető,
>>  de csak a lassabb áttviteli protokollokhoz jó.
>> Természetesen így leválasztva  az RS232 vel
>> se szokott gond lenni ,
>> ha a sebesség 9600 baud alatt van.
>>
>> Spec HP optoval meg elég jól tunningolható.
>>
>> Üdv István
>>
>>
>>
>> 2011.07.21. 11:28:34 dátumon potyo <potyo.ada at gmail.com> írta:
>>
>>> 2011/7/21 Milleschich János <milejani at invitel.hu>
>>>
>>>> Üdv Mindenkinek!
>>>>
>>>> Tanácsot, vagy megerősítést kérnék jeltovábbítással
>>>> kapcsolatban a sokat próbált cimboráktól. :-)
>>>>
>>>> 60 - 70 méter távolságra kellene biztonságosan adatokat (
>>>> vezetéken ! ) átküldenem.
>>>> Szabad téren van a készülék, egy vas traverzen, tehát zaj
>>>> előfordulhat bőven.
>>>> ( pl. villámlás stb... )
>>>>
>>>> Arra gondoltam, hogy RS485-el csinálom meg, de aztán a
>>>> védelem / leválasztás miatt inkább optocsatolókra gondoltam.
>>>> A processzor soros ( TX ) lábára és GND-re kötném a 60 - 70
>>>> méteres sodort érpárt ( pl. UTP kábel ) és a távoli egységen
>>>> lenne az optocsatoló.
>>>> Az UTP kábel többi erében más jelek is jönnek - mennek.
>>>>
>>>> Tudtok esetleg valami más, jobb megoldást?!
>>>
>>>
>>> RS485 és az optók nem zárják ki egymást szerintem.
>>> -----------------------------------------
>>>           elektro[-flame|-etc]
>>
>>
>> --
>>
>> -----------------------------------------
>>          elektro[-flame|-etc]
>
> -----------------------------------------
>           elektro[-flame|-etc]


-- 
Az Opera forradalmian új levelezőjét használva: http://www.opera.com/mail/



More information about the Elektro mailing list