[elektro] EMC kérdés

János Zakó janoszako at gmail.com
Tue Jan 4 19:47:55 CET 2011


>
>
>
> Gondolom ez a MeanWell árnyékolt házban van és földelt.
>

Igen, de most csak úgy csatlakozik a fém készülékházhoz, hogy a tápon levő
sorkapocs van egy DIN-sínre szerelhető földelő sorkapocsba kötve. Arra
gondoltam, hogy hozzákötöm a szerelőlemezhez egy külön kábellel a tápegység
fém házán levő földelőcsavarral. Szedtem össze árnyékolt kábeleket,
kicserélem a betáp-kábelt is a mágneskapcsolóig, meg a tápegységig.
A szerelőlemezt érdemes lenne egy külön kábellel összekötni a fém házzal?
A szűrőkondenzátorok a szerelőlemezhez kapcsolódnak a nyákot tartó fém
távtartókkal.
Most csak az a négy csavar adja a kapcsolatot amivel mechanikus rögzítés is
történik.
Bár minden az alaplemezhez van kötve.



> 40MHz jel már szkópon látható, persze meghamisítja a mérést, de érdemes
> lenne megnézni mi ez a jel, vagy esetleg valami más jellel keveredik és az
> analóg áramkörök érzékeny frekvenciáira keveri ezt a frekit... (CMOS az
> 120-300MHz között érzékény a tápról jövő zavarokra...)
> Kevésbé zavarja a mérést, ha kis antennákkal + SA megnézed a zavar jel
> útját és a frekvencia keverést, valamilyen árnyékolt szobában. A MEEI-ben
> van ilyen....
>
> A hálózati (kettős szigetelésű flyback) dugasztápokban van egy áthidaló Y1
> kondi (2.2nF) ha másik oldalt valami módon a földhöz hidegítik.... akkor egy
> kapacítiv osztó keletkezik ami elég sok zavart képes átvinni a
> berendezésbe...)
> (erre vonatkozott a kérdésem...)
>
>
Nem látok ebben ilyen kondenzátort.


> A MEANWEEL után áramfojtó tekercs van? Ezzel a közösmódusú zajokat tudod
> csökkenteni.


>
Az nincs, de akkor megpróbálom.

 Ja, a készüléked fémházban vagy müanyagházban van?

>
>

Fém házban van.