[elektro] EMC kérdés
hg12345
hg12345 at freemail.hu
Tue Jan 4 19:20:23 CET 2011
Hi!
Gondolom ez a MeanWell árnyékolt házban van és földelt.
40MHz jel már szkópon látható, persze meghamisítja a mérést, de érdemes lenne megnézni mi ez a jel, vagy esetleg valami más jellel keveredik és az analóg áramkörök érzékeny frekvenciáira keveri ezt a frekit... (CMOS az 120-300MHz között érzékény a tápról jövő zavarokra...)
Kevésbé zavarja a mérést, ha kis antennákkal + SA megnézed a zavar jel útját és a frekvencia keverést, valamilyen árnyékolt szobában. A MEEI-ben van ilyen....
A hálózati (kettős szigetelésű flyback) dugasztápokban van egy áthidaló Y1 kondi (2.2nF) ha másik oldalt valami módon a földhöz hidegítik.... akkor egy kapacítiv osztó keletkezik ami elég sok zavart képes átvinni a berendezésbe...)
(erre vonatkozott a kérdésem...)
A MEANWEEL után áramfojtó tekercs van? Ezzel a közösmódusú zajokat tudod csökkenteni.
Ja, a készüléked fémházban vagy müanyagházban van?
"János Zakó" <janoszako at gmail.com> írta:
>Földelt.>
Van benne egy 400/24V MeanWell DRH-120-24 kapcsolóüzemű és egy 24V/5V>
(LM2671) kapcsolóüzemű a nyákon. Az analóg részben levő műveleti erősítők>
CMOS technológiával készültek.>
Ez most gáz, de a kapcsolóüzemű tápegységre vonatkozó kérdést nem értem.>
>
2011/1/4 hg12345 <hg12345 at freemail.hu>>
>
> Azért ez kevés információ!>
>>
> Gondolom ez a vezetett mérés, ahol elbukott a rendszerszered. Persze>
> kérdéses hogy A/B/C/D kritériumnak szeretnél megfelelni, persze ami B alatt>
> van az már nem igazán készülék.>
>>
> - Kettősszigetelésű vagy földelt a rendszered?>
> - Milyen tápegységet használsz?>
> - a tápegség szürt, ha kapcsolóüzemű kondival átkötött stb...?>
> - egy utolsó kérdés milyen tipusa az analóg áramkör ill, a felhasznált>
> áramkörök gyártási technologiája. (Bipolár, JFET, BiCMOS,....)>
>>
> a 40MHz frekvencia általában a kommersz analóg áramkörökben nem látszik,>
> általában 80-120MHz között érzékenyek a Biplolár és JFET, a BiCMOS és CMOS>
> feljebb érzékenyek. A legtöbb probléma a gyártáskor keletkező diódák a>
> jelútba bele egyenírányitják a magas frekiket.>
>>
>>
>>
> "János Zakó" <janoszako at gmail.com> írta:>
> >Üdv!>>
> >>
> Van valakinek tapasztalata EMC dolgokkal?>>
> Van egy olyan problémám, hogy a hálózati oldalon érkező 40Mhz-es zavar>>
> gondot okoz az analóg áramköreim működésében.>>
> Tudna valaki segíteni ha mondok konkrétumokat?>>
> >>
> Jani>>
> ----------------------------------------->>
> elektro[-flame|-etc]>>
>>
> ----------------------------------------->
> elektro[-flame|-etc]>
>>
----------------------------------------->
elektro[-flame|-etc]>
More information about the Elektro
mailing list