[elektro] referenciafesz. pontossaga ?
Palasik Sandor
palasik at mail.datanet.hu
Tue Aug 2 14:53:22 CEST 2011
> sajnos a dolog nem ennyire egyszerű, minden kondi beteg, a hiba 13
> bit felett már látszik.
Oké, ebben igazad van, de egy eltérés a 13. bitben az a végérték 0.01
százaléka. Nyilván a te gyakorlatodban ez már probléma, de a kolléga az
analóg leolvasású műszerhez hasonlította. Azt gondolom, hogy egy Deprez
műszer mágnesének vagy rugójának ennél nagyobb a linearitási hibája.
Ennél sokkal nagyobb gond, hogy több százalékot ugrik a leolvasott érték,
ha méréshatárt váltok. Nekem is van egy ilyen gagyi.
Palasik Sándor
More information about the Elektro
mailing list