[elektro] KONDI

jhidvegi jhidvegi at gmail.com
Sat Oct 9 11:31:43 CEST 2010


hg12345 wrote:

> Nem szeretnék vitázni.

Én sem. :-)

> Megjegyezném, egy AC1 fogyasztó (mint írtad pl.: 2kW fütés) nem
> csinál zavart

Már mérnecsinálna?
Van a hálózat. A fogyasztási pont környékén mérve maga a hálózat is tartalmaz 
induktív összetevőket. Tehát, ha egy 2kW-os fűtést leakasztok valami gyorsan 
kapcsoló eszközzel a hálózatról, akkor pont a hálózat maradék részében lesz 
áramugrás, ami ott feszugrást csinál. Persze a 2kW az bakfity, de ha 200kW, az 
már nem az. Ilyen történhet lakossági hálózaton is akkor, amikor egy nagyobb 
szakaszbizti elszáll. De ezek a biztik se tudnak elég gyorsan megszakítani, 
szóval a maradék hálózaton sem, meg a leválasztotton sem lesz nagy túllövés. A 
biztikben ív keletkezik, és a megszakítás után, amikor már képesek a hálózati 
feszt magukra venni, akkor se képesek abban a forró, trutyis állapotukban több 
kV-ot (10-20-at) átütés nélkül elviselni, sőt, szerintem kihült állapotukban 
sem.

Én ahhoz most is tartom magam, hogy egy kontaktus által megszakított induktív 
fogyasztói áram se tud ilyen feszeket indukálni, mert a kontakt újra átütne.
A hálózaton az van inkább, hogy az induktív fogyasztó árama is a megszakítás 
helyén ívet okoz, ami meg majd az áram nullaátmenete táján szakad meg. Akkor, 
amikor már kicsi az áram, és instabillá válik az ív. A kis maradékáram miatt 
keletkezik valamekkora túlfesz, de ekkor se sok-sok kV, mert az imént még ívet 
húzott két érintkező (vagy páros) közötti gáz és állapotok ezt nem engednék meg. 
Újragyulladna az ív.

Az, hogy a mikroprofesszorok mire és mennyire érzékenyek, ezt máshogy kéne 
megoldani szerintem.

Régen volt probléma tirisztoros chopperes awi masinával a gyárban. Itt az a 
ciki, hogy egy hibás tirisztorgyújtás biztikilövéshez vezetett, és ekkor még 
örülni lehetett, ha tirisztor nem szállt el.

Márpedig az awi nagyfesz nagyfrekis begyújtással megy, tehát a zavar óriási. 
(6kV 1MHz kb). Ráadásul nagy hurkon, mert ez a delej az áramforrás két kimeneti 
pontján lép fel, és méterekkel tér el a két pólus útja, tehát van a testkábel, 
és van a munkakábel (awi pisztoly), nagyot szór. Visszafelé is.

Aztán sikerült megoldani, hogy az awi szikrával a működő, műterhelésbe áramot 
adó áramforrás vezérlő csatijába beleszikráztattam, minden egyes pontjába, és 
meg se nyekkent.

Nem mondom, hogy a uC eszköznek is ki kell ilyet bírnia, de a hálózaton 
üzemszerűen röpködő kapcsolási tranzienseket kéne bírnia, nem?

A legdurvábbak akkor keletkeznek, amikor távvezetékeket kapcsolgatnak le-fel 
alállomásokon. Én ezt szívtam meg, mert az adott üzem látótávolságban volt attól 
az alállomástól, ahonnan közvetlen kapta a szuflát. Később kiderült, miután az 
én kütyüm már bírta a gyűrődést, hogy a fesztüskék maradtak, és egy csomó más 
dolog szállt el időnként. Utána valamit csináltak, hogy ez ne történjen meg, de 
nem tudom, mit.

hjozsi 



More information about the Elektro mailing list