[elektro] KONDI
jhidvegi
jhidvegi at gmail.com
Sat Oct 9 11:31:43 CEST 2010
hg12345 wrote:
> Nem szeretnék vitázni.
Én sem. :-)
> Megjegyezném, egy AC1 fogyasztó (mint írtad pl.: 2kW fütés) nem
> csinál zavart
Már mérnecsinálna?
Van a hálózat. A fogyasztási pont környékén mérve maga a hálózat is tartalmaz
induktív összetevőket. Tehát, ha egy 2kW-os fűtést leakasztok valami gyorsan
kapcsoló eszközzel a hálózatról, akkor pont a hálózat maradék részében lesz
áramugrás, ami ott feszugrást csinál. Persze a 2kW az bakfity, de ha 200kW, az
már nem az. Ilyen történhet lakossági hálózaton is akkor, amikor egy nagyobb
szakaszbizti elszáll. De ezek a biztik se tudnak elég gyorsan megszakítani,
szóval a maradék hálózaton sem, meg a leválasztotton sem lesz nagy túllövés. A
biztikben ív keletkezik, és a megszakítás után, amikor már képesek a hálózati
feszt magukra venni, akkor se képesek abban a forró, trutyis állapotukban több
kV-ot (10-20-at) átütés nélkül elviselni, sőt, szerintem kihült állapotukban
sem.
Én ahhoz most is tartom magam, hogy egy kontaktus által megszakított induktív
fogyasztói áram se tud ilyen feszeket indukálni, mert a kontakt újra átütne.
A hálózaton az van inkább, hogy az induktív fogyasztó árama is a megszakítás
helyén ívet okoz, ami meg majd az áram nullaátmenete táján szakad meg. Akkor,
amikor már kicsi az áram, és instabillá válik az ív. A kis maradékáram miatt
keletkezik valamekkora túlfesz, de ekkor se sok-sok kV, mert az imént még ívet
húzott két érintkező (vagy páros) közötti gáz és állapotok ezt nem engednék meg.
Újragyulladna az ív.
Az, hogy a mikroprofesszorok mire és mennyire érzékenyek, ezt máshogy kéne
megoldani szerintem.
Régen volt probléma tirisztoros chopperes awi masinával a gyárban. Itt az a
ciki, hogy egy hibás tirisztorgyújtás biztikilövéshez vezetett, és ekkor még
örülni lehetett, ha tirisztor nem szállt el.
Márpedig az awi nagyfesz nagyfrekis begyújtással megy, tehát a zavar óriási.
(6kV 1MHz kb). Ráadásul nagy hurkon, mert ez a delej az áramforrás két kimeneti
pontján lép fel, és méterekkel tér el a két pólus útja, tehát van a testkábel,
és van a munkakábel (awi pisztoly), nagyot szór. Visszafelé is.
Aztán sikerült megoldani, hogy az awi szikrával a működő, műterhelésbe áramot
adó áramforrás vezérlő csatijába beleszikráztattam, minden egyes pontjába, és
meg se nyekkent.
Nem mondom, hogy a uC eszköznek is ki kell ilyet bírnia, de a hálózaton
üzemszerűen röpködő kapcsolási tranzienseket kéne bírnia, nem?
A legdurvábbak akkor keletkeznek, amikor távvezetékeket kapcsolgatnak le-fel
alállomásokon. Én ezt szívtam meg, mert az adott üzem látótávolságban volt attól
az alállomástól, ahonnan közvetlen kapta a szuflát. Később kiderült, miután az
én kütyüm már bírta a gyűrődést, hogy a fesztüskék maradtak, és egy csomó más
dolog szállt el időnként. Utána valamit csináltak, hogy ez ne történjen meg, de
nem tudom, mit.
hjozsi
More information about the Elektro
mailing list