BUMPLESS SSR: egy olyan szilárdtest relé ami 180fokon kapcsol be, majd 4-10 félhullám alatt 0 fokos kapcsolási szögre csökken. Igy fokozatosan éri el a trafó az üzemi mágnesezést.
Na persze ez nem kicsi áram, amiről itt szó van, mert bele lehet gondolni, a >
trafó úgy van méretezve, hogy ha kap egy negyed színusznyi fesz-idő területet, >
akkor alakul ki a Bmax. Na de bekapcsoláskor, ha így, nullaátmenetben kapcsolják >
be, akkor nem negyed, hanem félszínusznyi fesz-idő területet kap, amitől tutira >
telítődik, szóval bazi nagy, a névlegesnél is nagyobb mágnesezőáram alakul ki. >
Ebből ő kibír simán néhányat, amíg lecseng a DC összetevő, de ha sokat kap, >
akkor leég, ha nem túl nagy trafóról van szó. Ha nagyról, aminek kicsi az ohmja, >
úgy veri ki a neki méretezett lomhabiztit is, hogy szem nem marad szárazon. :-)>
>
Na pont ez a jelenség ami után érdeklödöm. (primer oldali kapcsolás)
Csak az eseteinkben ezek a trafok nem olyan nagyon nagyok, 500-3000VA közöttiek, és a biztosítékok általában lomhák. Ha mágneskapcsolóval kapcsolják akkor jóízüen brummognak bekapcsoláskor, és a lomha biztit nem kapcsolják ki, föleg, hogy használni akarják a készüléket igy túl biztosítják :-)
Ha valódi nullátmentes SSR kapcsolják, akkor is brummog, és van hogy mindig csak a SSR ugyanabban a félhullám tud kapcsolni, vagyis csak egyen összetevő van.... edgy túlbiztosított rendszerben mind írtam az eredmény gyors és hatásos :-(((
Triakkal ugyan lehetne lentről fölfelé is menni, tehát picivel a nullaátmenet >
előtt bekapcsolni, ettől csak kis áramhupli jön létre, ez lecseng, jöhet a másik >
félperiódus, és szépen felvezérelve a trafó felgerjedhet. De a triak baromi >
veszélyes móka a nullaátmenetek táján, mert átesik, mint vakegér a küszöbön. >
Kicsit hátrébb a nullaátmenetnél tök kivezérlést művel, a fenti jelenség zajlik >
le, kicsit előrébb meg nem kapcsol... Szóval trafót csak antiparalell >
tirisztorpárral (három fázis esetén 3 ilyennel) lehet békésen nullától a maxig >
vezérelni, kapcsolgatni, de az se pofonegyszerű. (Ettől jópár évvel ezelőtt én >
is csurig leizzadtam, mire rájöttem a megoldásra, pedig én helyből tirisztorral csináltam.)
Ezt értem, de hogy mindig csak ugyan abban a félperiódusban kapcsol azt nem értem.
>
Remélem, elég terjengősre, de legalább érthetetlenre sikerült. :-)>
>