Hi!
Nem a hőkapacitás és a holtidő nagysága számít, hanem ezek aránya....
Sajnos ezekbe még belejátszik az érzékelő és a szabályozó holtideje is.
A nagykádat se tudod, on/off kapcsolással pontosan tartani.... ez biztos! A beavatkozójel ismétlési ideje, a holtidő 1/2 de inkább az 1/4 kell kisebbnek lennie. Ha ez nem teljesűl akkor bizony a összevissza fog kapcsolni, a rendszer attól függően milyen pontban kapja el a fűtést.
További problémát okoz a veszteség nagysága, ha kicsi akkor a legkisebb túllendűlésből se fog visszahűlni a rendszer.
Egy PID szabályozó algoritmust szerintem az se tud utánozni aki már írt ilyet, föleg egy olyat ami tartlamaz AWR tagot. Ez nem meglepő. A gyors PID algoritmuson nem a számítási sebességet értem, hanem a beállásit a kettő nem ugyan az!!!!!!!
Ha egy reflow görbét szeretnél utánozni és nem egy meleg lyukat akarsz csinálni, akkor nem sok idő áll rendelkezésre a szabályozónak a pontos beálláshoz, ha meg nem tudja követni a görbét akkor minek ?!?. Emlékeim szerint 240sec alatt megvan az egész...... Ebből 30-40sec a kritikus.
Nagy problémát jelent a szábályozó algoritmus számára a RAMP(felfütés nagyság, emelkedése) megváltozása, (felfűtés - hőntartás) átkapcsolása.
Üdv
<elektro at tesla.hu>, ezt írta:
Hofferek Attila wrote:
>> Ha pontos beállást szeretnél akkor egy gyors PID algoritmus sokat
>> segíthet.
>
> Szerintem egy ilyen grillsütőnél még a tizedmásodperces nagyságrendű
> ki/be kapcsolgatási frekvencia sem túlzás, olyan nagy a hőkapacitása a
> fűtőbetétnek.
Pont forditva. Minél kisebb a sokféle hőkapac, annál kisebb idők kellenek.
A jól belőtt pid nem azért kell, hogy elbánjon a hőkapacokkal, hanem hogy a
holtidőket le tudja kezelni. Én már próbáltam manuálisan utánozni (le is irtam)
egy ilyen pidet. Sokkal gyorsabb kapcsolgatásra is volt módom, mint amit az
csinált, ám meg se tudtam közeliteni azt a hőfokstabilitást, amit az csinált.
Az volt, hogy beszoritottam egy wellerpákát egy hűtőtönk két bordája közé az egyik
szélén, a másik szélébe meg egy pt100-at. Annak a hőfoka volt a szabályozott
paraméter. A kis omron hőfokszabályozó néhány tanuló lengés után félelmetesen
pontosan belőtte a beállitott hőfokot, mig én, amikor elvettem tőle a
beavatkozást, miután már megállapodott minden, tehát csak érzésre gondoltam, hogy
utánozom, az istennek se sikerült, nagyon eltántorgott a hőfok a beállitottól.
Marha nagy tömegeknél, pl egy sokszáz literes kád hőfoka, ahol az érzékelő
beállása jelentéktelen idejű ahhoz képest, amilyen lassú a lé lehetséges
hőfokváltozása, a beállitotthoz képest a hőfok talán meg se fog moccanni.