[elektro] grill suto teljesitmeny szabalyozas
jhidvegi
jhidvegi at gmail.com
Wed Mar 24 12:49:17 CET 2010
Hofferek Attila wrote:
>> Ha pontos beállást szeretnél akkor egy gyors PID algoritmus sokat
>> segíthet.
>
> Szerintem egy ilyen grillsütőnél még a tizedmásodperces nagyságrendű
> ki/be kapcsolgatási frekvencia sem túlzás, olyan nagy a hőkapacitása a
> fűtőbetétnek.
Pont forditva. Minél kisebb a sokféle hőkapac, annál kisebb idők kellenek.
A jól belőtt pid nem azért kell, hogy elbánjon a hőkapacokkal, hanem hogy a
holtidőket le tudja kezelni. Én már próbáltam manuálisan utánozni (le is irtam)
egy ilyen pidet. Sokkal gyorsabb kapcsolgatásra is volt módom, mint amit az
csinált, ám meg se tudtam közeliteni azt a hőfokstabilitást, amit az csinált.
Az volt, hogy beszoritottam egy wellerpákát egy hűtőtönk két bordája közé az egyik
szélén, a másik szélébe meg egy pt100-at. Annak a hőfoka volt a szabályozott
paraméter. A kis omron hőfokszabályozó néhány tanuló lengés után félelmetesen
pontosan belőtte a beállitott hőfokot, mig én, amikor elvettem tőle a
beavatkozást, miután már megállapodott minden, tehát csak érzésre gondoltam, hogy
utánozom, az istennek se sikerült, nagyon eltántorgott a hőfok a beállitottól.
Marha nagy tömegeknél, pl egy sokszáz literes kád hőfoka, ahol az érzékelő
beállása jelentéktelen idejű ahhoz képest, amilyen lassú a lé lehetséges
hőfokváltozása, a beállitotthoz képest a hőfok talán meg se fog moccanni.
hjozsi
__________ ESET NOD32 Antivirus - Vírusdefiníciós adatbázis: 4970 (20100324) __________
Az üzenetet az ESET NOD32 Antivirus ellenőrizte.
http://www.eset.hu
More information about the Elektro
mailing list