[elektro] Inrush current korlátozás

Horvath Zsolt hozso_001 at freemail.hu
Thu Jul 15 08:34:00 CEST 2010


    Szia Tibor!

   Huhh. Köszönöm, hogy ennyi időt szántál a problémámra. (Ennyit
én magam még nem foglalkoztam a témával. :-) )

   Igazából lehet, hogy nem is kell(ene) foglalkoznom a dologgal, mivel
ha a tápláló 24V-os tápegység jól van megkostruálva, akkor simán el
tud indulni a rendszer. A tapasztalatom az, hogy a nagy gyártók
magasról tojnak az ilyen jellegű problémákra, így fordulhat elő, hogy
egy 60W-os veszeradagoló szivattyú a 10A-es relé érintkezőit két-három
hét alatt összehegeszti. (230V AC-ről működő adagolóról van szó. )
Meg ahogy korábban írtam, a 6A üzemi árammal működő műszerek
csoportja egy 10A-es tápról nem tud elindulni, pedig a tápegység boost
üzemmódban 15-16A-t képes leadni. Meg hogy a 20W-os
vegyszeradagolót (szintén 230V AC-ről megy) 4A-es C-s kismegszakítóval
kell megbiztosítani, egyenként -mivel ha kettő van párhuzamosan kötve, akkor
már a 6A-es sem elég nekik az induláshoz. (Ezek mind gyakorlati 
tapasztalatok
sajnos. :-) )

   Valószínűleg a tekercsnél maradok. Korlátoz, amennyit korlátoz.
Lehet, majd megnézem szkóppal, hogyan alakul az áramfelvétel
tekerccsel és anélkül. Mondjuk egy 100uH-s tekercs mennyit
"simít" az indulási áramlökésen?


    Üdv.: Horváth Zsolt

2010.07.14. 21:21 keltezéssel, Nemeth Tibor írta:
> Tekercsből akkora jönne ki, hogy erősen megbánnád.
> Az ellenállás erősen energia pazarlás. Nyilván ez a dilemma okozta, hogy feltetted a kérdést.
>
> A bemeneti szűrőkondi valóban nagyon fontos, de mivel viszonylag kis terheléssel jársz, lehet,
> hogy csökkenthető.
> Ellenállás helyett lehetne NTC-t berakni, már ha lehet kapni megfelelőt. Olyan kellene, amit a
> 100mA üzemi áram már kellően forrón tart. Ha mondjuk szánsz rá 3V-ot, akkor ez 0.3W lenne és
> forrón 30 Ohm. Nem találtam ilyet, legalábbis a Lomexnél. Ott csak egyféle van:
> http://www.lomex.hu/pdf/b57237s.pdf
> de ez neked nagyon nagy, méretben és teljesítményben, viszont kicsi ellenállásban, csak a példa
> kedvéért.
> Másik lehetőség PFet+RC lassú indítás, ha ér ennyit.Ja megy egy zener is mert keves Fet bír 24V
> gate-feszt. Esetleg 2 db PNP tranyó+2 ellenállásból áramkorlát az egység és a táp közé.
>
> Tekintettel a kicsi teljesítményre, a sima ellenállást sem kell teljesen elvetni de ehhez
> kellenek a kompromisszumkészség adatai. Ha mondjuk a fenti 3V-ot rászánod, akkor 0.3W veszteség
> mellett 0.8A induló áramod lesz.
>
> További lehetőség a 24V tápot kiegészíteni egy áramkorláttal, de ehhez ismerni kellene az
> üzemeltetés körülményeit.
> Egyszerre kapcsol be minden egység? Ha igen  akkor az egy nagy áramkorlát jó. Ha lehet közben
> egyenkét rákapcsolódni, az áramkorlát leoldhat és ekkor a már eddig működő egységek újra
> indulhatnak.
> Ebben az esetben csak az egységenkénti megoldás jön szóba, vagy megoldás arra, hogy ne is
> indulhassanak egyszerre.
>
>
> Üdv.
>                       Németh Tibor
>
> -----------------------------------------
>            elektro[-flame|-etc]
>
>
>    



More information about the Elektro mailing list