[elektro] Inrush current korlátozás

Nemeth Tibor nemeth.tibor798 at t-online.hu
Wed Jul 14 23:12:02 CEST 2010



Nemeth Tibor írta:

> Ellenállás helyett lehetne NTC-t berakni, már ha lehet kapni megfelelőt. Olyan kellene, amit a 
> 100mA üzemi áram már kellően forrón tart. Ha mondjuk szánsz rá 3V-ot, akkor ez 0.3W lenne és 
> forrón 30 Ohm. Nem találtam ilyet, legalábbis a Lomexnél. Ott csak egyféle van:
> http://www.lomex.hu/pdf/b57237s.pdf
> de ez neked nagyon nagy, méretben és teljesítményben, viszont kicsi ellenállásban, csak a példa 
> kedvéért.
Hali!

Úgy tűnik monológba keveredtem magammal. Közben eszembe jutott és meg is találtam, van itthon 
150 Ohmos NTC, ez 100mA-rel 3.8V-on áll meg, az induló áram pedig 160mA lenne 24V-ról. Ezt RET 
nél vettem régen(09-00-05 cikkszám), most ilyen nincs, de nagy a válszték hasonlókból. Az enyém 
5mm-es és nem igazán forró, neked inkább a 3.3 mm-est javaslom, az forróbb lesz kisebb 
teljesítménytől is.

Megdöbbentő, felnyomtam 200mA-re és  3.3V lett az egyensúlyi fesz. Ez már süt de még nem serceg.

Átnéztem a kínálatot, sajnos nincs optimális, ellenállásban neked a 100 Ohm esetleg 470 Ohm jó 
csak, de ezek mindketten 5.5 mm-esek. Csak úgy érzésre, neked az optimális 100÷200 Ohm 3.3 mm lenne.

Üdv.
            Németh Tibor



More information about the Elektro mailing list