[elektro] Aramszunetek-->ups

mpityu elektrolista at freemail.hu
Mon Jul 5 12:03:32 CEST 2010


Hali!

Az egyiken XP van.. raadasul azon, amelyik nem megy mindig..

A kis gep allandoan megy, azon van Ubuntu, O jott kesobb, azert van a 
nagyra telepitve az UPS..

Viszont a nagy gepre van telepitve Powerchute vagy mi a retek.. Az 
nem compatible a linuxos apcupsd-vel?

udv:mpityu

On 5 Jul 2010 at 9:41, Moczik Gabor wrote:

> mpityu wrote:
> > A tapon van USB, meg RS232 port is. Az USB jelenleg leallitja az 
> > egyik gepet, ha villanyszunet van, es keves mar a szufla benne.. 
> > Viszont a masikat nem allitja le semmi..
> > 
> > Lehet egyszerre hasznalni a Smart UPS-ek soros, meg USB portjat is?
> > 
> > Csinalhatok olyat, hogy az USB allitja le az egyik, a soros meg a 
> > masik gepet?
> 
> Ketiranyu kommunikacio van, szerintem ebbol csak baj lesz (plane ha a 
> szunetmentesben nem is fuggetlen port, hanem egy USB->RS232 konverter 
> van rajta).
> 
> Ha mindket gepen linux van, akkor telepits ra apcupsd-t. Nem valoszinu 
> hogy alapbol fent lenne, kezzel fel kell tenni.
> 
> Az /etc/apcupsd/apcupsd.conf -ban egyiken be kell allitani hogy kezelje 
> a szunetmentest es legyen szerver, a masikon meg be kell allitani hogy o 
> a kliens.
> 
> Aramszunetnel a szerver szol a kliensnek hogy alljon le, az visszajelez 
> ha keszen van, utana leall a szerver is. Van timeout, ha netan nem allna 
> le a kliens idoben... :-)
> 
> A konfig fajban tobb a komment mint a lenyeg, ugyhogy megkozelitoleg 
> magatol ertetodo hogy kell beallitani, de segitek ha kell...
> 
> -- 
> ((( Móczik Gábor  )))--((( e|mail: pm-01 |@| progzmaster |.| hu )))
> ((( S.k.y.p.e.: moczik )))
> 
> -----------------------------------------
>           elektro[-flame|-etc]
> 




More information about the Elektro mailing list