[elektro] Aramszunetek-->ups

Moczik Gabor pm_levlista at progzmaster.hu
Mon Jul 5 09:41:09 CEST 2010


mpityu wrote:
> A tapon van USB, meg RS232 port is. Az USB jelenleg leallitja az 
> egyik gepet, ha villanyszunet van, es keves mar a szufla benne.. 
> Viszont a masikat nem allitja le semmi..
> 
> Lehet egyszerre hasznalni a Smart UPS-ek soros, meg USB portjat is?
> 
> Csinalhatok olyat, hogy az USB allitja le az egyik, a soros meg a 
> masik gepet?

Ketiranyu kommunikacio van, szerintem ebbol csak baj lesz (plane ha a 
szunetmentesben nem is fuggetlen port, hanem egy USB->RS232 konverter 
van rajta).

Ha mindket gepen linux van, akkor telepits ra apcupsd-t. Nem valoszinu 
hogy alapbol fent lenne, kezzel fel kell tenni.

Az /etc/apcupsd/apcupsd.conf -ban egyiken be kell allitani hogy kezelje 
a szunetmentest es legyen szerver, a masikon meg be kell allitani hogy o 
a kliens.

Aramszunetnel a szerver szol a kliensnek hogy alljon le, az visszajelez 
ha keszen van, utana leall a szerver is. Van timeout, ha netan nem allna 
le a kliens idoben... :-)

A konfig fajban tobb a komment mint a lenyeg, ugyhogy megkozelitoleg 
magatol ertetodo hogy kell beallitani, de segitek ha kell...

-- 
((( Móczik Gábor  )))--((( e|mail: pm-01 |@| progzmaster |.| hu )))
((( S.k.y.p.e.: moczik )))