[elektro] Védőföld és nulla összekötve: hibakeresés hogyan?
jhidvegi
jhidvegi at gmail.com
Mon Jan 25 14:18:49 CET 2010
vajk fekete wrote:
> ha pen vezeto, akkor az persze bevett. csak akkor 4 drot jon be. 3fazis
> es a pen. es
> akkor a lakasban van a PE es az N szetvalasztva.
Szinte biztos, hogy így van. El nem tudom képzelni, hogy 5 jön be.
Az óra környékén van összekötve, és a srác valahol arrébb találta meg még
sinekkel is összekötve.
Nem tudom, mennyire látszik, hogy ha légvezetéken jön be a delej, hogy az
hány kanóc, de esetleg valami távcsővel vagy nemtommivel meg lehet
kukkolni, hogy az 4 lesz. Nem is megy kint se 5 soha.
Na most, formailag persze nem szabályos, hogy ha az órától picivel odébb
van egy doboz, abban egy valag kismegszakító, és az órától 5 vezetéket
hoztak el, és itt mindet rányomták a sínre, aztán innen megy el az összes
fogyasztóhoz immár külön a nullák meg a védővezetők, de ez működésileg nem
olyan problémás. Annyi történt, hogy az órától nem 1, hanem 2 vezetéken
jön a még egyesített védővezető és nulla, és itt van szétválasztva. Akkor
lenne hangyányit problémás, ha még ez előttről is menne valami
fogyasztóhoz vezeték.
Természetesen semmi akadálya teljesen szabályosra csinálni. Az órától jövő
kék és zöldsárga természetesen keményen össze van ott kötve, szóval nem
lehet köztük omhmérővel nagy diffit látni. Csak a zölsdárgát kell majd a
sínre kötni, és vagy van egy másik sín, amin a nullák vannak, vagy egy
valag sorkapocs, amik össze vannak kötve, oda menjen a kék.
Amit viszont ki kellene tudni mérni: ha a bejövő le van bontva ebből a
dobozból, akkor a továbbmenő kék és zöldsárga között nem lehet kontakt. És
ez a lényeg. Ha ez megvan, még egy ohmmérővel is ki lehet mérni, hogy jó-e
a védővezető-hálózat. Rendesen visszakötni a bejövő kanócot a dobozba,
tehát nulla és védővezető nem összekötve, ráküldeni az egyes helyekre
valami 2kW körüli fogyasztó áramát, tehát a védővezetőre valamelyik
fázisból, és nézni, hogy a terheletlen nulla és közte mekkora a fesz. Így
házilagos eszközökkel is lehet ellenőrizni, hogy az egyes földelések
rendben vannak-e.
Utána akár fordítva is lehet, a nullákat is lehet ellenőrizni a
terheletlen védővezetőhöz képest mérni. :-) Ez annyiban fontosabb lehet,
hogy ezen mindig fog áram folyni, tehát hogy jó-e minden kontakt. A
fázisokat is lehet ellenőrizni úgy, hogy egy kanócot kihúz az ember az
adott fázisról a kismegszakítós dobozból, és a főbb helyeken leterhelve
megnézni, mennyi a különbség a terhelési hely és a külön kihúzott kanóc
között, ami ugye árammentes.
Ha ez mind jó, akkor kész is. :-)
hjozsi
More information about the Elektro
mailing list