[elektro] Hőcserélő

Xorn toth.endre at gmail.com
Thu Jan 14 16:20:31 CET 2010


2010/1/14 Tóth Péter <tope1 at freemail.hu>:
>>
>> Akkor sikerült valamit nagyon elszámolnod! :)
> Rákerestem közben itt a benti gépemen, egy excel tábla maradt meg a
> számításokhoz, ezt én is úgy töltöttem le valahonnan:
> http://tilonasec.hu/download/Hocserelo.xls
>
> Eszerint egy 5 m3/óra szellőzősnél 35W a hőveszteség, ahol a benti
> hőmérséklet 21 fok a kinti pedig 1 fok.
>
> Tehát, ha jól értem 5 m3 1 fokos levegőt 35Wh-val lehet felfűteni 21 fokra.
> Namost ha ezt két 40W-os venti hajta, akkor 100% hatásfok mellett is
> veszteség van, nem beszélve arról, hogy a 35W-ot én spec. fatüzeléssel
> fűteném vissza.

Szerintem ha atmerot adsz meg, akkor a kepletben nem jo a
(D2/1000)^2*pi. A kor teruletet - a cso keresztmetszetet - r^2*pi
szerint szamoljuk. Szerintem... :-)

Rogton nagyban eltero a vegeredmeny.

Best regards,
Andy



More information about the Elektro mailing list